找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

巢课
电巢直播8月计划
查看: 925|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

请教:90度走线会对电源造成什么样的影响?

[复制链接]

39

主题

463

帖子

-1万

积分

未知游客(0)

积分
-11069
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-12-20 11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请教下各位大虾:90度走线会对电源造成什么样的影响?是这样子的,由于我在画完板子后在某个焊盘上打孔,当时没有注意下面有电源线经过,结果孔打下去后,电源线就自动避让了,然后出现了非45度的角,大概90度左右吧,有点尖尖的,后来发现了这个问题,可惜来不及了,板子已经开始生产了。所以我想问下这种情况下对电源影响到底有多大?呵呵。都是自己粗心造成的错啊。如果回来测试电源不行的话,就只有重新再投了。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

11

主题

362

帖子

1450

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1450
2#
发表于 2012-12-20 11:22 | 只看该作者
电源应该没有太大的问题吧,主要是高频信号线不能走90度角。

50

主题

935

帖子

3903

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
3903
3#
发表于 2012-12-20 12:31 | 只看该作者
线多宽?给什么供电? 具体情况具体分析吧 一般情况下 没有什么问题

18

主题

107

帖子

743

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
743
4#
发表于 2012-12-20 13:14 | 只看该作者
一般是没有问题的!不用太过担心!

26

主题

312

帖子

4135

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
4135
5#
发表于 2012-12-21 09:01 | 只看该作者
一般问题不大,如果两端还有去耦就更能放心些!

39

主题

463

帖子

-1万

积分

未知游客(0)

积分
-11069
6#
 楼主| 发表于 2012-12-21 12:49 | 只看该作者
wudi20060501 发表于 2012-12-21 09:01 - |9 v6 i* A# X4 C2 ]' ~
一般问题不大,如果两端还有去耦就更能放心些!

3 i- I& I5 B: U! m  }呵呵,谢谢哈。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2024-11-10 22:32 , Processed in 0.057121 second(s), 32 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表