在CES中设置等长时发现变量很用,可是不会用啊,望高手指点一下:' `' |0 F- t7 b0 {* X: M: {
! i8 x4 X6 n9 @3 ~3 J3 u- K( Q
我有设一个变量A,(在Constants and Variables 中建立),我想让A等于一个PP长度,该怎么设置呢?
3 B9 g, |& _0 d, o$ l8 {% ?
$ v! c* q! V) M' M) |6 F是不是直接在这个PP的Formula中写上  “=A”(不包括引号)  就可以了?
& z3 l# o) @6 h* {5 {0 ~2 N4 E$ Q" R+ u2 J8 T9 b# H' y
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏3 支持!支持!1 反对!反对!

12

主题

65

帖子

1179

积分

认证会员B类

Rank: 25

积分
1179
2#
发表于 2012-9-24 11:14 | 只看该作者
CES fomula设置:
$ A6 p% E4 x% \' e! b1、看下图中的情况,对于变量的使用。
5 |$ B( o( h5 y, e2、注意一个设置的地方:在CES中默认是会使用误差的,比如如果你输入公式 =1000th,你希望达到的目的是net的长度是1000mil,事实上可能会发现出来的效果是 net length=900:1100,出现这种情况是因为默认的公差是+-100造成的,设置方式参考图21 _" a$ _  T! F- G6 l6 o6 _0 j
3、正常情况下是不需要去特意设置变量的,你只需要在Formula中输入一个替代变量即可,如你希望一组地址线的长度控制在正负50mil。你可以直接在formula中输入 ADD+0/-100th,那默认会生成一个变量ADD
7 ~% F5 d5 z6 X8 O' [; C  [4、对于常量 不常使用。
, a! ^9 w) F$ @+ a9 X* P9 |5、对于你提的问题,可以用很多办法实现。2 N& C2 A& L( I% k
     A、可以采用常量的形式,设置PP,PP的值为长度,在fomula公式中填写 =PP即可
# }2 D+ W5 O6 X5 ~     B、如果PP的长度知道,可以直接输入=PP的长度值
# z: _- _) M; {( U# m+ z; Z8 f     C、可以输入=PP网络名即第五种方法。
3 e3 t$ v8 h5 f# K) _     
( J9 c; l8 P: p1 [& u

2012-9-24 10-41-55.png (70.13 KB, 下载次数: 0)

2012-9-24 10-41-55.png

2012-9-24 11-09-00.png (64 KB, 下载次数: 0)

2012-9-24 11-09-00.png

51

主题

429

帖子

6391

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
6391
3#
 楼主| 发表于 2012-9-24 13:11 | 只看该作者
谢谢liuxy,很详细,很具体。非常详细,非常具体.