找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

巢课
电巢直播8月计划
查看: 1151|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

关于单点接地 和多点接地的问题

[复制链接]

62

主题

249

帖子

-8493

积分

未知游客(0)

积分
-8493
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-10-12 22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我做PCB设计半年多了,还是个新手,做的是液晶电视方面的板子。。。现在还一直在努力学习中,,,网上很多资料都有说单点接地和多点接地,我不明白所谓的“”,我画板子时,碰到地线时,就直接按住CTRL,然后打个过孔,一直都是这样画的。7 r+ y1 ?* {: r0 g9 p: |. H
在这里想请教下大家,单点接地和多点接地指的是什么?   有没有哪位热心人 说明一下,或者举个实例
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

19

主题

198

帖子

8322

积分

六级会员(60)

Rank: 6Rank: 6

积分
8322
2#
发表于 2009-10-13 12:59 | 只看该作者
单点指的应该就是星形地,多点就是有一个地平面,然后接地点直接打VIA到地平面上,如有不对,请大家指正...

62

主题

249

帖子

-8493

积分

未知游客(0)

积分
-8493
3#
 楼主| 发表于 2009-10-13 20:42 | 只看该作者
明白了 谢谢

426

主题

8749

帖子

2万

积分

认证会员B类

CAD工程师

Rank: 25

积分
22654
4#
发表于 2011-1-24 15:49 | 只看该作者
工作频率低(<1MHz)的采用单点接地式(即把整个电路系统中的一个结构点看作接地参考点,所有对地连接都接到这一点上,并设置一个安全接地螺栓),以防两点接地产生共地阻抗的电路性耦合。多个电路的单点接地方式又分为串联和并联两种,由于串联接地产生共地阻抗的电路性耦合,所以低频电路最好采用并联的单点接地式。9 d0 G; W( v% E0 w. u

  o) R9 v7 @4 n$ S6 `2 v工作频率高(>30MHz)的采用多点接地式(即在该电路系统中,用一块接地平板代替电路中每部分各自的地回路)。因为接地引线的感抗与频率和长度成正比,工作频率高时将增加共地阻抗,从而将增大共地阻抗产生的电磁干扰,所以要求地线的长度尽量短。采用多点接地时,尽量找最接近的低阻值接地面接地。
# |7 n4 n. O5 _# V! Q; X
7 ]5 c: w" ~( F工作频率介于1~30MHz的电路采用混合接地式。当接地线的长度小于工作信号波长的1/20时,采用单点接地式,否则采用多点接地式
# r+ H) s! @4 P6 f
7 v2 n" Y' ~9 e浮地式即该电路的地与大地无导体连接。其优点是该电路不受大地电性能的影响;其缺点是该电路易受寄生电容的影响,而使该电路的地电位变动和增加了对模拟电路的感应干扰;由于该电路的地与大地无导体连接,易产生静电积累而导致静电放电,可能造成静电击穿或强烈的干扰。因此,浮地的效果不仅取决于浮地的绝缘电阻的大小,而且取决于浮地的寄生电容的大小和信号的频率。
专业服务:(价格面议)
代写作业
拉等长
调丝印
喂猪
欺负同学
打老师
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2024-11-25 04:19 , Processed in 0.054508 second(s), 32 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表