RS485 失效保护怎么处理?

[复制链接]

14

主题

73

帖子

-1万

积分

未知游客(0)

积分
-11912
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-11-15 16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问RS-485的失效保护怎么处理?7 k0 m7 }) U( f% q5 X* l

) _8 z2 w  R( f6 u6 k7 M是A端上拉,B端下拉(A-B>=200mV)?
0 q1 f) D' ?2 s/ N0 Z& L8 U1 z' I" A. U. P& ?  s
还是B端上拉,A端下拉(A-B<=-200mV)?# o6 J2 f4 @3 g5 U

( Y  t# }0 |7 z0 S另:失效保护是放在接收端还是驱动端的?
* G3 e2 m" I, ~1 t' E1 n
/ V/ A/ p  \# m3 U: q! P, i谢谢
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!
时间悄悄的流逝,留下的只是岁月的沧桑~~

18

主题

81

帖子

500

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
500
2#
发表于 2008-12-24 10:47 | 只看该作者
是A端上拉,B端下拉(A-B>=200mV), 在所有结点。% D6 l6 q% I( M  j* \! N6 n7 H
匹配电阻只在源结点和最远的结点。