找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

巢课
电巢直播8月计划
查看: 879|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

EMC 低频 30M 辐射超标. 如图

[复制链接]

65

主题

157

帖子

1867

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1867
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-6-8 16:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
1. 到EMC 实验室扫描, 检测到 30M  频点超标. (如下图)
' A2 `& x( g& {3 p2. 尝试调整# k5 k8 u( t7 P; D) Z. r9 k
      a. 取掉RJ45 网线中的一个(共两个), 问题就可以解决。 , i1 m7 E/ b; H" j$ u
      b. 两个都不上, 效果就更好。
/ |6 [% R4 e; N# ]
: S' ~2 A/ v- ^8 ?! F备注:
1 r, g, H" h; z% `I. Intel 的 低功耗平台。$ A+ X( O- s/ Z  b- b& y
II.用两组 pci-e 转 两个ethernet口(在机箱后端)。
- z, q. V1 P3 R) W6 a: _III. 检测到超标的地方在机箱的前端(而不是网口自身所在的后端), 前端有两个LAN LED(200 ms 速率)。
9 p: m6 P1 e, A0 ~% V3 @4 m) R8 l, r: B5 u# C! B' _
" I/ q. f% Y# R+ m' @+ ~' Z
问题:1 ]* W$ _2 k8 ^2 J% ?5 e! d
30M 的频点可能来自哪里?    DC-DC, 晶体, 其它?; X& y% Q8 S+ h, u8 u0 ^: U: d
有哪些方式, 可以追踪到发射源?9 ~! T4 ?8 s) ]. D  y- w
倍频 该怎么理解?3 I$ R( H, Z/ y& O: @% G
/ U( i( j" C# f' O8 T

/ S7 R) ~- f" d* ?" B, _' n6 _$ B6 D) b

4 i! `$ L! A9 Z4 b! n
) z5 ~' D# I& p, G8 \; i, T2 U# {/ u" p' l8 {' N3 E# y

6 f$ o( x' [* W& J1 ~补充内容 (2016-6-24 13:22):
) b- C. g6 Y; E辐射超标的位置, 之前的判断有误。
8 A- C( O5 o6 D3 _" }9 z实际的位置, 就是从RJ45网口 向外辐射。 * p0 _, E+ ]' N% v# I

) G* H0 T# d# W6 `/ x补充内容 (2016-6-29 09:01):
0 E* ?& q: w/ ]# V) n9 V9 a1 h1. 经过多次的查验。0 V( ~( Z0 V3 [, W+ y4 n
2. 问题出在螺丝孔的‘接地’及 端口与外壳的接触不良,导致30M 辐射。
3 h2 d+ S0 \0 i! A注: 新的PCBA 用的旧机箱,导致只有2个螺孔可以上螺丝, 其余 float。机箱的rear panel与RJ45的外壳也存在.5mm的间隙。
3 z# W! t, l+ }, a
7 N/ G( {$ ?$ S1 x补充内容 (2016-6-29 09:07):. d" ?. _  k! R3 Q% `* b
3. 把其余螺丝孔接地, 端口的间隙用导电棉补上。 30M就控制在-3db 以下。
: \( k- O7 y+ E结论:此问题通过改良机构解决。 - g( v+ f8 e# K1 G, r3 e
4 h& y/ L# T; T9 {  k- z
谢谢!

32M_2p5_dB.png (23.14 KB, 下载次数: 0)

32M_2.5dB

32M_2.5dB
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

33

主题

391

帖子

1801

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1801
2#
发表于 2016-6-18 14:55 | 只看该作者
30-200M一般是电源幅射。不知你的供电方式采用的是什么供电。

33

主题

391

帖子

1801

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1801
3#
发表于 2016-6-18 14:56 | 只看该作者
& `) @# g9 X9 ~) V; q  s8 i; X  v  ]
如果是电源适配器,你最好测试一下电源适配器的幅射是否超标。
- j/ o, a/ e% S/ K3 ?( {另外机器用蓄电池供电再测一下。

点评

1. 用的是之前成功项目的适配器。 应该没有问题! 2. 我司暂时没有蓄电池 这设备。 谢谢, ’同行‘。  详情 回复 发表于 2016-6-20 09:18

33

主题

391

帖子

1801

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1801
4#
发表于 2016-6-18 14:58 | 只看该作者
网线带磁环再试一下。

59

主题

242

帖子

1056

积分

EDA365特邀版主

Rank: 6Rank: 6

积分
1056
5#
发表于 2016-6-19 12:02 | 只看该作者
有无测试以下30M以下呢?网线换屏蔽好的试试?网线接地也很重要!

点评

1. 暂时没有。 因为辐射的位置不在网口(后置)。 而30M 是从机箱的 前面板 附近检测到的。 2. 从 频率(30M) 与 位置(机箱的前后两端)上判断,辐射源很可能 不是 网口。 谢谢!古莘  详情 回复 发表于 2016-6-20 09:13

65

主题

157

帖子

1867

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1867
6#
 楼主| 发表于 2016-6-20 09:13 | 只看该作者
古莘 发表于 2016-6-19 12:02- h$ Q5 N3 y3 {1 G! h0 X
有无测试以下30M以下呢?网线换屏蔽好的试试?网线接地也很重要!

! r9 i# z) l( M" K4 d4 r1. 暂时没有。 因为辐射的位置不在网口(后置)。 而30M 是从机箱的 前面板 附近检测到的。 , i9 [+ \, L, B% f- ?  J5 ^; _
2. 从 频率(30M) 与 位置(机箱的前后两端)上判断,辐射源很可能 不是 网口。3 c, M; \+ I0 @1 v' T

0 Y; b& o0 J' w2 Z3 k谢谢!古莘9 a1 E* B! t7 w; R

  y* i* F  p% v) ?! L
6 z( n3 N9 B. O

65

主题

157

帖子

1867

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1867
7#
 楼主| 发表于 2016-6-20 09:18 | 只看该作者
与你同行 发表于 2016-6-18 14:56
5 P* R7 s' t) Y如果是电源适配器,你最好测试一下电源适配器的幅射是否超标。8 A/ I# X" N) h- P2 y
另外机器用蓄电池供电再测一下。
. _) y5 o$ I/ l0 h$ H
1. 用的是之前成功项目的适配器。 应该没有问题!' B( o* K3 m  V' k! O, T) i
2. 我司暂时没有蓄电池 这设备。 ) ?1 Z: c( p- ^" B: u

3 j& a3 ?* g3 w谢谢, ’同行‘。& _9 N- p( x5 {" d7 E6 G
! Q; Q: W8 m2 \8 E& s

1 C( s9 B) m% Q, L6 ~$ U& E

0

主题

383

帖子

510

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
510
8#
发表于 2016-6-28 08:53 | 只看该作者
谢谢分享!

0

主题

58

帖子

196

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
196
9#
发表于 2016-7-15 21:19 | 只看该作者
可以考虑用近场探头找找看,初步定位一下

0

主题

464

帖子

205

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
205
10#
发表于 2018-6-12 09:24 | 只看该作者
学习

2

主题

50

帖子

189

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
189
11#
发表于 2018-7-2 09:55 | 只看该作者
学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2024-11-10 07:45 , Processed in 0.071398 second(s), 39 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表