板上同时有数字量和模拟量,模拟量信号线走线较长。
& A0 _  d+ K( V6 C) I本打算将模拟量走线区域割地,但不可避免有非模拟量信号线通过模拟地,感觉这样可能干扰较大。0 a- n* T; b' \) h! ]3 t
故现在处理方法是:小部分割地,在模拟量电源处割地,其它走线部分不割地,但将模拟量信号线用模拟地包地,并作为回路。
' n0 I3 D2 i0 n/ L4 Y5 y2 Y请问前辈们这种处理方法可行么?: i' D3 S6 K/ ]7 e( ~. n; Q
谢谢!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

0

主题

17

帖子

-8952

积分

未知游客(0)

积分
-8952
6#
发表于 2008-5-12 17:12 | 只看该作者
故现在处理方法是:小部分割地,在模拟量电源处割地,其它走线部分不割地,但将模拟量信号线用模拟地包地,并作为回路。8 C- / O9 \: V3 s! J: |$ K
/ Q/ v2 q: D1 s+ u% O+ S0 {0 F( y9 G
: |5 a1 I+ j+ x& M
包地后作为回路不好吧?

0

主题

17

帖子

-8952

积分

未知游客(0)

积分
-8952
5#
发表于 2008-5-12 17:11 | 只看该作者
故现在处理方法是:小部分割地,在模拟量电源处割地,其它走线部分不割地,但将模拟量信号线用模拟地包地,并作为回路。8 C-  阿拉定* r+ r  Z" T3 F$ I' c" P! g
! M* x# w' p9 R) X9 i& O3 A
/ c' C% P; I4 ]# z. t, u, w
包地后作为回路不好吧?

3

主题

17

帖子

-8962

积分

未知游客(0)

积分
-8962
4#
 楼主| 发表于 2008-5-5 17:31 | 只看该作者
谢谢各位,打算进一步缩短模拟量信号线
changxk0375 该用户已被删除
3#
发表于 2008-5-5 16:24 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
kxx27 该用户已被删除
2#
发表于 2008-5-5 16:24 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2024-11-15 15:13 , Processed in 0.062752 second(s), 39 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表