EDA365电子工程师网

标题: 设计方面关于线宽的问题.. [打印本页]

作者: tg888168one    时间: 2010-7-14 20:58
标题: 设计方面关于线宽的问题..
大家好,我由于刚接触PADS这类设计软件,因此对于那些多少V多少A的电压电流该走多宽的线是一窍不通 。所以小弟在此发个问帖想请教以下,还望各位前辈高手多多指教 。呵呵,小弟在此谢谢大家了!
作者: dragonou    时间: 2010-7-14 21:21
1A走1mm 线宽一般
作者: tg888168one    时间: 2010-7-14 21:31
哦..谢谢老兄
作者: tg888168one    时间: 2010-7-14 21:32
回复 2# dragonou
4 T( n* h2 j9 a& A
$ C7 @) U; b$ |
3 ~+ T0 J$ O3 s& M  _    哦..谢谢老兄
作者: jimmy    时间: 2010-7-15 08:42
线宽载流能力与软件无关的。
$ B( C* p$ c8 o2 g# [6 {+ I  w$ h3 P
载流能力要看线宽,铜厚,温升而定。按通常的情况下,表层10mil可以过1A,内层40mil过1A。所以大电流的线尽量走表层。( Q8 @+ J( M$ e1 r7 _& p

. a  g2 e7 f6 g# X! ?, d! C
作者: ljdx    时间: 2010-7-15 08:55
这软件不计算导线的电阻?,电流大,走的线又长了,电压掉得很厉害的
作者: jimmy    时间: 2010-7-15 09:02
楼上说得好。
. i- {; V9 J0 `0 m& ?6 Y7 |! G2 h3 `- ~3 S$ G7 V+ g$ d- F: |
但大电流的线基本上集中在输入端或输出端,通常在布局上相关器件都是比较近的,可以忽略线长。
作者: ljdx    时间: 2010-7-15 09:46
某些电路可能会出现这个情况,以前吃过一次亏。5v的电源,走了6~700mm,电压掉的太厉害,板子工作不正常
作者: 苏鲁锭    时间: 2010-7-15 10:36
700mm.....
作者: ddcen    时间: 2010-7-15 10:46
实际得看你PCB的材料如何,让软件怎给你算
# t3 Z7 u6 p1 S8 A. I" R8 Q) O% @产品最终还是要做老化,测测温升,这样才保险
作者: shirly229    时间: 2010-7-16 16:04
版主讲的很精辟




欢迎光临 EDA365电子工程师网 (http://bbs.elecnest.cn/) Powered by Discuz! X3.2