找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

巢课
电巢直播8月计划
查看: 910|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

关于模拟地和数字地

[复制链接]

125

主题

542

帖子

3094

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
3094
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-6-1 16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
现在我要做一个板子,关于AD,DA的。我准备用两层作地,大家觉得我是应该AGND和DGND各一层好呢,还是每层里面都有AGND和DGND,把他们分割,好呢?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!
I can play

6

主题

117

帖子

916

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
916
7#
发表于 2010-6-8 15:42 | 只看该作者
模拟信号一般接口进入,若你定位好,即可将模拟部分均放置在附近,而与数字区域严格分割开,以免互相干扰。: H" M/ ?# v4 W2 H. ^
一般分别用模拟数字地各一层的话,一般在模拟数字很杂乱的情况下,分不开的情况下这样分,回流会更好的考虑。& Q% E/ ?8 B+ u; o

4 p; m# e. z0 W8 J9 t个人理解。
    如果给我机会,我会让你庆幸你给我这次机会。

0

主题

89

帖子

923

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
923
6#
发表于 2010-6-5 11:31 | 只看该作者
模 拟 信 号 干 扰 大 ,要 数 模 分 开 .支 持 四 楼 说 法

125

主题

542

帖子

3094

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
3094
5#
 楼主| 发表于 2010-6-2 15:46 | 只看该作者
回复 4# doya + X: `4 P% U8 |1 t
* j& u+ K2 w- A5 c& w
2 j! F, d# d8 _9 @8 R+ \0 B
   我自己觉得也是呢!不过我现在觉得不分割反而更好,数字部分和模拟部分只要互相不干扰就行
I can play

6

主题

119

帖子

2190

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2190
4#
发表于 2010-6-2 15:26 | 只看该作者
不建议各一层。建议AGND和DGND按照区域分割开来,在空间上不重叠。

125

主题

542

帖子

3094

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
3094
3#
 楼主| 发表于 2010-6-1 17:39 | 只看该作者
回复 2# shark4685 / k! c) I4 F: C% `7 L4 _

( [; `' Z: {: \1 [) K* f2 K0 P1 c0 k7 Y  b3 H. F* P' w. {" d
    呵呵!其实模拟信号不多,应该都能以模拟地回流,可是数字信号比较多,我就怕以数字地为参考平面的那层走不下线,要转到模拟信号参考平面的那层走线,这样怕会有问题
I can play

24

主题

978

帖子

7766

积分

六级会员(60)

Rank: 6Rank: 6

积分
7766
2#
发表于 2010-6-1 17:26 | 只看该作者
这个看你如何布局了,俗话说的好,看一个人的功力如和,就看布局了,针对不同的布局自让有不同的地平面。
( N/ ^2 A  m, S8 L9 t7 N6 e# b  j) J7 f) Z# n' [+ }& y
不过可以给你条参考意见:布局模数分开,尽量各有各的完整地平面,2个地平面间根据实际情况单点或多点接地。便于迅速回流,至于你提到AGND/DGND 各一层,兴许你有你的考虑。。。在这里我保留个人意见.