为何初始的传输线分压是负压呢?如何计算的呢?

Snap1wenti.jpg (34.24 KB, 下载次数: 6)

Snap1wenti.jpg
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

40

主题

435

帖子

1741

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1741
9#
发表于 2008-3-21 21:46 | 只看该作者
原帖由 mengzhuhao 于 2008-3-21 18:35 发表
, N2 W! Z% ^0 ryang-99SE兄的回复比较有帮助
$ X; k- P: Y- u0 M% |; T+ P# g$ f( ]' O) G0 M2 r
“(yang-99SE) 18:30:33
" s/ p; Q- @! d1 D# v* l实际情况是,上升沿,驱动器给传输线的的分布容充电,下降沿是电容上存的电荐在放电,从信号的角度看,上升沿是驱动器输出正电压,下降沿输出负电压,都 ...

' U/ U0 Q1 Q0 X0 V* v同意yang-99SE,所以我说你电流反了

604

主题

2859

帖子

1万

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
13638
8#
 楼主| 发表于 2008-3-21 18:35 | 只看该作者
yang-99SE兄的回复比较有帮助 + c9 W8 q; U/ B/ J% L0 [
3 T+ x+ ?3 O0 _3 C
“(yang-99SE) 18:30:33
; U' ^" s, N2 H9 _实际情况是,上升沿,驱动器给传输线的的分布容充电,下降沿是电容上存的电荐在放电,从信号的角度看,上升沿是驱动器输出正电压,下降沿输出负电压,都是与前一个稳态值叠加的.无论哪种情况,信号都是由驱动器往负载传播 ”

604

主题

2859

帖子

1万

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
13638
7#
 楼主| 发表于 2008-3-21 18:22 | 只看该作者
有个疑惑的地方:
' ~- V3 L0 @0 E" n/ T, O, y$ H- g就假设在传输线出分压是负压
& D' L* J. y8 m: m3 g' F% G而源端最后是到0电平的7 T: K* b' @5 a) |: Z( ^8 Q* E: ]
电流应该是由高电压的地方流向低电压的地方# S: c5 z; X0 G8 ^5 R' u
为何在上图中电流方向是朝左的呢?【相对于我错误理解画的那个方向】* n; X6 n/ c8 @2 d3 s4 n

' ^* {: a* z0 Z2 V) n5 m不知道下面的理解是否整取:; _+ Z) p0 H' Z$ w$ {& F( S

6 E% Y  t, {2 q' v2 y9 O2 `' x在源端没开始下降沿的时候 应该从源端到整个传输网络的静态电压值都应该是稳定的3.3v吧?因为终端是开路的,所以在整个传输线上此时不会有任何电流在流动
1 y$ r: T$ T" Z1 c5 x$ f# D1 [5 a6 [/ w/ |9 [4 y( a; t6 \
当源端开始进行下降沿的变换时,静态稳定的网络给波动了,这个时候应该在网络中出现了压差后网络中才能有瞬态电流产生
& p" P; f& W4 _. q
- W, h2 q( |( J. z因为最终整个网络应是0v,那么在下降期间,传输线的起始位置为了配合电压从3.3v调到0v,那么它就需要一个负的3.3v叠加上去5 z8 O. E* w2 O0 f8 ~+ B9 e
* o/ T% t& h2 P
这个时候在传输线初始位置的电压是-3.3v
+ _3 `9 G! V% Z6 P4 U5 N# m' k# f6 n$ N/ v' c3 }6 i
那么电流方向为何不是朝右呢?

40

主题

435

帖子

1741

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1741
6#
发表于 2008-3-21 15:24 | 只看该作者
原帖由 mengzhuhao 于 2008-3-20 20:33 发表
9 x+ t" r1 F. c% d那么当是上升沿的时候 电压与电流就同向了 所以分压就是正的了
: g) U5 c. r; K! F$ O  A9 i应该是这样理解吧

& r: P+ s! _( ?% X- K你的图的电流箭头画反了吧

604

主题

2859

帖子

1万

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
13638
5#
 楼主| 发表于 2008-3-20 20:33 | 只看该作者
那么当是上升沿的时候 电压与电流就同向了 所以分压就是正的了- @0 _( g3 Q6 P+ U  }. C* g- e
应该是这样理解吧

7

主题

84

帖子

270

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
270
4#
发表于 2008-3-20 20:14 | 只看该作者
原帖由 mengzhuhao 于 2008-3-19 19:40 发表 1 V( b1 k; M5 j1 H
为何初始的传输线分压是负压呢?如何计算的呢?

# N& M5 ~% Z: L9 A0 n
8 ]. c$ X& q; d: @8 m; D. e8 d有上冲就有下冲
6 x. f! Q3 }" m8 p2 \/ |( n5 j正常了

604

主题

2859

帖子

1万

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
13638
3#
 楼主| 发表于 2008-3-20 18:55 | 只看该作者
是不是因为这样的情况呢,下降沿的时候电压方向朝下   而电流方向是沿着传输线那个方向传输的

shibushi.jpg (29.35 KB, 下载次数: 4)

shibushi.jpg

34

主题

595

帖子

2095

积分

认证会员B类

Rank: 25

积分
2095
2#
发表于 2008-3-19 22:40 | 只看该作者
负值表示方向。