EDA365电子工程师网

标题: 一个令人头疼的ALLERGO问题 [打印本页]

作者: hanqing_11    时间: 2009-2-17 16:38
标题: 一个令人头疼的ALLERGO问题
有2个问题:3 w4 M6 Z7 V' V$ z. |6 i
1.我把PCB上的一个线删除了(不是电源和地线),没有鼠线出现,我查看了删除线的属性(没有添加NO rat),我也选择了show rat ,请大家帮我解答一下.
! E8 A& B2 ^' b' t4 \7 w# \5 e+ w* |2.怎么样把原理图和PCB交互操作,我在原理图中选择了 intertool comunition,没有任何作用,怎么操作请大家帮忙解答一下,谢谢。
作者: SKILL爱好者    时间: 2009-2-17 16:43
1. 你可能选择的是2D line 不是Cline。
作者: 浪子    时间: 2009-2-17 18:21
打开DISPLAY/SHOW RATS/ALL试下看看
+ a: ^& g% w# `, g4 O# w9 h应该是你没有开飞线~~
作者: Bridge    时间: 2009-2-17 22:10
2.怎么样把原理图和PCB交互操作,我在原理图中选择 ...
" ~1 }" ~/ C  ghanqing_11 发表于 2009-2-17 16:38
& Z% q9 _. e4 k" w" n
原理图和PCB要想能够交互操作,前提是两者所使用的网表是对应的.
作者: xingzhang    时间: 2009-2-17 23:37
据我所知,两者就通过网表对应,线被删了,只要网表中还是连接的,那么打开鼠线显示就有显示的
作者: yingjuan    时间: 2009-2-18 09:38
1.重新导网表,然后再DBdoctor一下看看。
作者: coralyin    时间: 2009-2-18 11:34
2.怎么样把原理图和PCB交互操作,我在原理图中选择 ...
4 K+ c0 z& c' c2 j2 s6 q9 }hanqing_11 发表于 2009-2-17 16:38 [/quot
% X0 [0 F- B" Q+ [  o2 a5 b' M9 J! R0 ~: z& U' D2 h& k

! E5 @. \$ f% B- w0 r' x  \& c& Q   在orCAD中点options\Miscellaneous里 把enable intertool communication勾上试试
作者: hanqing_11    时间: 2009-2-18 15:21
1.我试了,还是没有显示鼠线(说明一下,有的线删除之后是有鼠线的)。: k% E5 D- h* b3 w* V& Z
2.我选择了enable intertool communication,结果一样。
作者: 冰妖石    时间: 2009-2-18 20:32
这个问题跟你导入NET的方式有关。首先你从ORCAD里导出的是allegro方式而不是other.这样你从allegro里面导入的时候也不是other而用的是cadence方式。这样才能实现互连。其它的方式好像不行。就算你选择了enable intertool communication结果还是一样。你可以试试!
作者: hanqing_11    时间: 2009-2-19 11:13
那该怎么操作呢?
作者: btgcht    时间: 2009-2-20 09:08
1、如果是一条冗余的线应该是没有rat的。你可以display->status一下,看看有没有没铺通的网络。如果没有就说明那条线是冗余的。如果有建议你把所有的层都关掉看看有没有rat。DISPLAY/SHOW RATS/ALL如果看不到那就不知道为啥了。
作者: eric58    时间: 2009-2-23 10:51
net 的voltage也能造成不出鼠线,把这个去掉看看