EDA365欢迎您!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
9 Z* {* P4 C6 ~- L3 L 【需求描述①:佛山陈工】
& V; C( y& v/ n7 S+ l" y我有三个FX3U,一个主站,两个从站。要实现无线N:N通讯,应该怎么下单,也就是说要买几个发射器,几个接受器,可以告诉我型号吗? 【达泰技术:无线PLC】
' b b8 W) q4 u& ~6 o3 w+ C, b 选择三菱PLC专用无线数据终端DTD435M2,数量3个。 【需求描述②:无锡匡工】
, e! k( ^* a1 u我现在有三菱PLC四台,有三台是移动的,我想做三菱 nn 的无线,PLC选配FX3U-485BD模块还是FX3U-485ADP 模块呢? 【达泰技术:无线PLC】 . p; ?/ ~$ C! y, \. `* v
用FX3U-485BD模块就可以了。 【需求描述③:QQ一叶斋】 9 [; n- y( i* p& A, ^7 i
你们无线终端可以实现三菱3U的并联通讯吗? 【达泰技术:无线PLC】
! L0 m( J- y' M' J您是要实现哪一种方案:1 PLC与PC组态软件之间的;2 多台PLC相互之间的;3 PLC与触摸屏之间的无线通讯?! v2 k' I) w+ R3 w& |" ~7 t; J! ~5 A
【QQ一叶斋】2,两台plc之间。
* h8 N- k: c6 |# O【达泰技术:无线PLC】 可以。采用NN协议,一主一从,选配2台DTD435M2即可。
4 E( W* Z6 O0 S+ K2 s, u! B1 h$ D【需求描述④:云南孙工】
; E* S* |! ` ~/ j: h; H有没有三菱485通讯的例程,N:N网的,还有无线通讯器的接线图。我想问一下,你发的程序为什么打不开?用的什么版本的编程软件?
【达泰技术:无线PLC】 GX-Develop 【需求描述⑤:QQ骄阳】
7 w0 z Q* S X) N你好,我如果用DTD435M模块来实现两台三菱FX3G的PLC无线485通讯,中间通讯因故障或者距离原因中断后,距离合适或故障消除后能否自动恢复通讯? 【达泰技术:无线PLC】 可以,在设计产品时已经考虑到了,工业产品稳定是首要的。我们的产品都是配合PLC在工业环境使用的,与PLC是一个级别的,主要用于工业场合,在钢厂、变电站、污水处理厂等场合连续运行八年以上。 【需求描述⑥:东莞王工】
6 d6 N8 s0 b3 `: P# S我想采用你家产品做三菱fx3u n:n的无线通讯用什么型号?能不能你们那边把程序写好发给我,主站M1到M15接通,从站M1到M15输出,从站M100-115接通,主站M100-M115输出。 【达泰技术:无线PLC】这个很简单,只需要在我们提供的例程中加入2条MOV指令就可以了。MOV K4M1 K4M1000;MOV K4M100 K4M1064。 在三菱PLC程序中,我们经常看到类似于K4M100,K7M500,K1X0,K2Y0等等写法,很多人不懂是什么意思,这里给做个解说: KnM是指以M开始的连续4n个位。比如K4M100就是以M100开头的连续4*4=16个位址,也就是代表M100到M115。这16个位刚好是一个字的长度。 请注意N:N通讯协议共享寄存器分配(模式1) U% `5 M' j. g1 d
主站:第0号,软元件(M)32点:M1000到M1031; 1 _; M% u/ d9 I+ Z0 o
从站:第1号,软元件(M)32点:M1064到M1095; PLC无线通讯方案和产品,感兴趣的可以前往学习了解啦 西安达泰电子官网 http://www.dataie.com/product.html Tel: 18992829581 / 13892831469 / 029-85272421
1 b \3 P4 d# `' O# p |