请问RS-485的失效保护怎么处理?
8 `1 E- R( y9 t, `  `% C9 z+ d" C: P  D" q' b
是A端上拉,B端下拉(A-B>=200mV)?
# \: p4 q0 h, n; C9 t  f) i7 l8 s1 a* R- W+ h3 C
还是B端上拉,A端下拉(A-B<=-200mV)?
& T  @- W! S! w& y. T0 T9 k- T" g  N
另:失效保护是放在接收端还是驱动端的?7 T/ X, c# a, a5 D9 S6 Z3 f" y
' n- Z  R+ H  t# Z+ f
谢谢
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!
时间悄悄的流逝,留下的只是岁月的沧桑~~

18

主题

81

帖子

500

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
500
2#
发表于 2008-12-24 10:47 | 只看该作者
是A端上拉,B端下拉(A-B>=200mV), 在所有结点。# n2 C! f3 b; a+ Z* O  A8 }