那位解释一下这段意思何在?$ m3 p3 Z2 Z+ E+ P* I0 ^: m

! m- E1 _2 e0 C7 l3 K“如果输入信号是两根以上信号线,如下图所示,则该处理方法不准确,应引入专门的同步调9 d$ K+ b; v2 v% x6 O/ W9 Y/ _
整电路或其它特殊处理电路,我们在设计时会对总线数据进行同步调整,却往往忽略了对一组
8 {, X- U; E- f& q控制信号进行同步调整”

Snap1.jpg (44.25 KB, 下载次数: 3)

Snap1.jpg
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

604

主题

2859

帖子

1万

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
13638
3#
 楼主| 发表于 2008-9-11 18:13 | 只看该作者
原帖由 yadog 于 2008-9-11 12:37 发表 1 D8 w1 `  A# \& ~
就是说上面的电路适合于单个信号的同步
2 l0 e9 Q0 Z. }+ S, H0 K4 m" ]1 m# V1 F# Y  V$ j' t  z8 }( c6 D
如果要求进行数据总线或者类似信号的同步时,不建议使用上面的电路,因为上面的电路不能保证同步后的总线信号是同步的,比如D【1】和D【2】...间会有差别,如果差别够大,则 ...
非常感谢兄弟的解惑
( o6 O2 S3 r5 ]* Q4 \8 U* A0 I) I7 o& F* W& d0 h
[ 本帖最后由 mengzhuhao 于 2008-9-11 18:16 编辑 ]

0

主题

47

帖子

-2万

积分

未知游客(0)

积分
-21938
2#
发表于 2008-9-11 12:37 | 只看该作者
就是说上面的电路适合于单个信号的同步" y  _0 Q- v7 F% p! ?! T1 W( ^

( Y7 C/ U8 Y- A  d7 z1 c如果要求进行数据总线或者类似信号的同步时,不建议使用上面的电路,因为上面的电路不能保证同步后的总线信号是同步的,比如D【1】和D【2】...间会有差别,如果差别够大,则电路不能工作
, M0 H. i) C/ Y3 n% o# U8 i/ ]2 y1 l% P3 @: d' Q9 d  @: V
此时,一般推荐使用fifo之类的器件进行跨时钟域同步

评分

参与人数 2贡献 +20 收起 理由
mengzhuhao + 10 谢谢回帖
oxygen + 10 谢谢回帖

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2024-11-6 23:28 , Processed in 0.066718 second(s), 37 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表