6 E) u: h, ?3 u+ u; f  本人初来乍到,想咨询一个电源设计和保护的问题。因公司最近有一款产品,弱电部分是我们自己设计的,输入为12v,内部会转3.3以及其它电压。外接了一个电源模块(220转12V)。产品实际使用过程中,经常出现我们的板子被烧坏的情况,尤其是12V转3.3的电源芯片部分。我们后来增加了TVS管和自恢复保险丝,但是改善作用似乎不大。想请教一下大家,我们的电源模块需要增加哪些保护电路?比如是否需要加防雷击浪涌,过压过流等?是不是我们的输入电源模块这部分保护做的不够引起的呢?我们现在想自己单独设计一个电源模块,功能就是3 ?) j; r4 o2 [" p/ v
  1)220交流转12V直流,输出功率10W左右。
* l5 v9 z; N+ k. G. b  2)增加一些保护电路,如雷击(3级防护)浪涌,过压过流等;- j8 M7 I0 c2 |5 G  ~
  请问这样的模块有现成的标准模块可以买吗?还是需要自己重新设计?重新设计是否有可以参考的成熟电路?: B2 y# Q; D! W( D% ^
  谢谢!因为我们没有做过强电部分的设计,想咨询一下,如果有哪位高手愿意业余时间接个活也可以与我联系。) @9 I5 J% ]9 W7 h3 e
7 I9 J' B7 i  v3 I0 f8 c: b1 E5 I* a
补充一下,我们的板子用在户外条件下。220V电源是从机房引出电缆的,但经过的距离可能有200米的户外。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

7

主题

29

帖子

112

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
112
推荐
 楼主| 发表于 2015-2-13 15:59 | 只看该作者
谢谢以上各位,估计还是我们12V转3.3电源芯片选型的问题。我们原来用了MPU,12V转3路电压,后来改用了独立电源后,没有再出现这个现象。

2

主题

64

帖子

127

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
127
16#
发表于 2016-3-8 09:52 | 只看该作者
(1)电源设计,不是你在室内老化工作就可以的。- B5 ^/ X5 T1 F/ f2 z# i
(2)需要做可靠性设计:如ESD,ETF,SUGER ,EMI ,电压跌落,绝缘绝压、高低温测试等等。' Y0 V5 [1 j5 C/ @. K
只有改测试的都测试完了,你的设计才能说告一段落。1 Z# O0 x* W9 d' g8 `% q4 H. ^" s

0

主题

33

帖子

123

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
123
15#
发表于 2015-3-23 13:22 | 只看该作者
首先你要理清你们产品是怎样坏的,再分析一下坏的机理,然后看一下在室内能不能模拟出来,最后在对症下药。

4

主题

321

帖子

2331

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2331
14#
发表于 2015-3-22 15:08 | 只看该作者
现场对于分析问题很重要,问题是很多时候客户反馈的东西我们不能亲眼见到,只能盲目猜测。

15

主题

218

帖子

740

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
740
12#
发表于 2014-11-1 09:49 | 只看该作者
拆机查原因的时候,凝露已经不存在了,所以,很容易忽略这个问题

23

主题

884

帖子

3341

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
3341

杰出贡献奖

11#
发表于 2014-8-26 10:27 | 只看该作者
1、用的220V转12V是什么样的电源,是否密封。$ c1 w; b1 ~+ D) d) G" a7 m- h/ r$ Q
2、你12V转3.3V的电源电路不防贴出原理图和PCB,大家好给你评估,设计是否合理。
" W% g' }9 a, `/ v% I  M  I3、除了楼上说的环境温度特性,还有更重要的一个环境因素——湿度。
+ b( p  g: H' l/ `由于户外昼夜温差大,电路板上会出现凝露,这个很有可能让220V的电导通到12V。当板子烧掉后,拆机查原因的时候,凝露已经不存在了,所以,很容易忽略这个问题。
不要痴迷于阅读成功人士的传记,从中寻找经验,这些书大部分经过了精致的包装,没有人会随随便便成功。更不要痴迷哥,哥还没成功!

0

主题

263

帖子

1142

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1142
10#
发表于 2014-8-21 21:05 | 只看该作者
没有你损坏的具体资料,只有猜。你说用在室内没问题,考虑过两种环境的工作温差没?如果你的供电部分坏了别人电源没坏,只能证明你的设计有缺陷。损坏有可能是浪涌电压和温度过高元件余量不够,你没去找真正的原因就盲目认定电源模块问题,太草率。还有楼上那个有提到电容温度,我想说的是这只是决定电源好坏的一个指标,稳定在于平衡。很多时候我们国内设计和国外相同电子产品某方面用料比别人好,却总体性能大不如就是忽略平衡。

8

主题

2339

帖子

5400

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
5400
9#
发表于 2014-8-19 14:46 | 只看该作者
errant 发表于 2014-8-19 12:18$ \0 A$ ^1 X  j( |* E, q3 [; l
谢谢。我看有很多AC/DC模块电源可以用,但一般温度范围都是只能到65度,这是不是这种模块电源的限制?我 ...
* f* M& M/ H# y, N! D
这个应该是环境的温度。
  o0 @$ [, Q# J) X( b5 Z

2

主题

126

帖子

3712

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
3712
8#
发表于 2014-8-19 13:09 | 只看该作者
开关电源一般使用电解电容。这电容的温度温度放在那,就只能那样了。你要宽温就找厂家定制吧。不过觉得你们连损坏机制都没还搞清楚。

7

主题

29

帖子

112

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
112
7#
 楼主| 发表于 2014-8-19 12:18 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-8-19 11:45  C+ C9 I$ \- }; b3 T
先分析损坏的机制,然后再对症下药。
3 w3 w; h( q4 x, N) G1 S电源的生产的难点是物料的管控,特别是变压器。而且现在都是成熟的东 ...

2 c- r# P. r( ]  ~谢谢。我看有很多AC/DC模块电源可以用,但一般温度范围都是只能到65度,这是不是这种模块电源的限制?我们的产品用在户外,夏天温度可能会高于这个。

8

主题

2339

帖子

5400

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
5400
6#
发表于 2014-8-19 11:45 | 只看该作者
先分析损坏的机制,然后再对症下药。; R$ g; C( P4 v' _, _! D: J
电源的生产的难点是物料的管控,特别是变压器。而且现在都是成熟的东东,直接买就好了。
* }8 S; Y. o6 ]* z& u3 p室内和户外的环境不一样,不能说室内OK,户外就一定OK。

7

主题

29

帖子

112

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
112
5#
 楼主| 发表于 2014-8-19 11:23 | 只看该作者
zhanglaoye 发表于 2014-8-19 03:39/ \5 d: C- y; g" |8 O/ C/ v0 y  Y
你总是怀疑前级模块造成,我认为是12转3.3伏设计不良。

- d3 f7 ~$ v* f6 g. w5 P& f' N! ^* L但我们的12V转3.3的电路在室内的产品上很少出现问题,一到用在室外就问题多,烧坏的概率在1%左右。

7

主题

29

帖子

112

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
112
4#
 楼主| 发表于 2014-8-19 11:22 | 只看该作者
myiccdream 发表于 2014-8-18 23:32) t/ {+ S: s  q. Y3 T7 n
你们有没有评估过自己生产220v转12v的难度?找明纬公司的销售问问吧,如果只是3.3v烧而前级没事,可能还有 ...
' d6 s$ L0 F* D6 @: J/ b$ E
你好,谢谢你的回复。关于220v转12v这方面生产是否很难? 另外,我看有现成的AC/DC模块可以买,我们想是不是在AC/DC之前加一级保护就可以呢?这样是不是相对最简单也最可靠?

0

主题

263

帖子

1142

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1142
3#
发表于 2014-8-19 03:39 | 只看该作者
你总是怀疑前级模块造成,我认为是12转3.3伏设计不良。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2024-11-17 12:53 , Processed in 0.065756 second(s), 35 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表