我最近用赛思德SU5-48S05-A/B电源模块,它的输入电压是36V到72V,输出是5V1A;每个设备用一个的,然后四个设备并在一起,用一个调压器上供电,发现该模块被烧掉了;并且四个都被烧掉了;但我一个同事用一个开关电源并了20个设备供电,却可以正常工作;不知道是什么回事?我用的调压器是兆信牌子的;不知道是什么回事?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

0

主题

47

帖子

-2万

积分

未知游客(0)

积分
-21938
2#
发表于 2008-9-20 13:15 | 只看该作者
有没有看下什么东西被烧了撒?

155

主题

824

帖子

2617

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2617
3#
 楼主| 发表于 2008-9-22 08:47 | 只看该作者

就那个电源模块没电压输出

因为板中的其它部分就是靠它供电,现在它没电出来,也无法验证其它部分

3

主题

84

帖子

427

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
427
4#
发表于 2012-6-26 20:30 | 只看该作者
你是不是先接好的你电源及负载,然后再接兆信的开关,开始测试?
$ Q  p$ `1 A" |; A0 x) J请注意,电源是稳压的,但不能保证在开机的瞬间是稳压的。通常以跳到一个较高的电压,然后再调整下来的。就在这个时候,你的电源模块已被高压击穿。
7 f; y7 J( W2 A7 v" G/ U) ]所以,你把你的电源开关开了,然后在稳压器的输出端再接一开关,等测试设备都准备好了,再接通稳压器输出端的开关。* v* Z# f' y% O- c2 l: t
7 e7 q7 U. [, \8 p2 ~, P
这事我有血的教训,用的也是兆信。但极取了教训,现在都没有被烧过了。" ?# N; @9 E6 x
1 ?; O* D2 |. T, m  r3 V  I# E

2 [0 C. v. m9 X  R8 Q, W' C6 O

5

主题

110

帖子

63

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
63
5#
发表于 2012-8-3 07:46 | 只看该作者
“每个设备用一个的,然后四个设备并在一起”这个可行吗?输出能百分百一致吗?,“一个开关电源并了20个设备供电”这个当然是可行的

5

主题

62

帖子

1378

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1378
6#
发表于 2012-8-27 15:42 | 只看该作者