我有一个电源,220V输入,  输出是12V 2.6A   我想把它分别改成  1A  2A  3.3A  4A   可以吗?怎么改

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

5

主题

1254

帖子

2680

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2680
2#
发表于 2011-3-8 18:07 | 只看该作者
楼主这个“分别改成”是什么意思??如果是几组就用多绕组变压器就行了

56

主题

242

帖子

1021

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1021
3#
 楼主| 发表于 2011-3-8 23:19 | 只看该作者
不是几组,是一款做1A  另一款做2A 这样,,我想做五款不同电流的

48

主题

1374

帖子

5155

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
5155
4#
发表于 2011-3-9 11:48 | 只看该作者
看看ac dc设计之类,本问题涉及很多东西的更改啊特别电流打过2.6A后

56

主题

242

帖子

1021

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1021
5#
 楼主| 发表于 2011-3-10 08:03 | 只看该作者
客户要求3.3A   或4A

3

主题

91

帖子

399

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
399
6#
发表于 2011-3-16 13:15 | 只看该作者
期望高手解决,顶起来!

20

主题

172

帖子

8418

积分

六级会员(60)

Rank: 6Rank: 6

积分
8418
7#
发表于 2011-3-18 08:32 | 只看该作者
是不是更改变压器的参数就可以了?

10

主题

448

帖子

714

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
714
8#
发表于 2011-4-8 11:53 | 只看该作者
电源设计太复杂了

3

主题

23

帖子

-8956

积分

未知游客(0)

积分
-8956
9#
发表于 2011-4-15 15:34 | 只看该作者
可以,但是有些麻烦,主要需要更换的器件有初级开关MOS,输入滤波电容,变压器,输出二极管,输出电容,可以不用重新画PCB板。这样可以节省成本,如果不想更换这些器件,那就按最大输出电流进行设计,进行调试,但是需要测试输出最小工作电流时,电压不要过高。
5 k, w8 h/ v7 t

24

主题

247

帖子

1284

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1284
10#
发表于 2011-4-18 17:22 | 只看该作者
本帖最后由 any_014 于 2011-4-18 17:28 编辑 + D) n& h6 _7 T: S+ l! s0 C
7 Z' a% y4 Y: m( ?# w- H
一般电源的输出功率决定了变压器的尺寸。楼主没有要求输出电压改变,那么12V2.6A的电源当然可以当成12V/1A或12V/2A的电源用,输出大于2.6A的电流估计不行,功率大了,变压器可能会饱和。

2

主题

13

帖子

236

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
236
11#
发表于 2011-11-26 20:19 | 只看该作者
any_014 发表于 2011-4-18 17:22
5 Q  e  @6 |+ N; n* a一般电源的输出功率决定了变压器的尺寸。楼主没有要求输出电压改变,那么12V2.6A的电源当然可以当成12V/1A或 ...
: @; Q9 J7 p* R: y
开关电源的设计就是根据输出电流电压和输入电压之类一些条件来设计的。楼上有人说不用改PCB,换器件就可以,这个估计是有问题的。假设你一开始设计的输出电流是2A的,那么你的高频变压器的磁芯肯定是为此功率服务的,如果不变PCB,也就是变压器大小也不能变,那输出更大的电流时,磁芯很可能会饱和。  a- g6 o; D6 \9 D2 V- e) r3 X
如果楼主的客户要求不是很严的话,那么你可以设计一个输出电流为4A的开关电源,这个电源当然能够满足其他输出电流的要求,而且还有较大的余量。只是对于用在输出电流较小的场合可能有点浪费。8 A+ f9 A; N1 m" U3 h  o- |
如果不行的话,那楼主就只能单独地一个个设计了。要改的地方主要是变压器。根据输出功率的不同从新设计而已,问题应该也不大的。当然开关管和一些其他的器件可能也要换了,因为要承受不一样的电流和电压哈!

0

主题

2

帖子

2

积分

初级新手(9)

Rank: 1

积分
2
12#
发表于 2012-2-25 09:15 | 只看该作者
做这类电源前一般刚开始就要考虑通用性,设计的时候预留

4

主题

257

帖子

702

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
702
13#
发表于 2012-2-28 18:21 | 只看该作者
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2024-11-17 15:52 , Processed in 0.065401 second(s), 37 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表