请教关于电源冷备份的设计

[复制链接]

7

主题

23

帖子

162

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
162
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-2-7 11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
各位大虾好  s" y" p& I4 ^4 x9 b! r
我们的系统需要一个电源冷备份的设计,即一个电源在工作的时候另一个电源不工作,当一个电源出问题后另一个立马工作,保证系统不断电,我们采用的电源是电脑机箱上的电源,用单片机检测电源是否出问题,并由单片机控制哪个电源工作,
: e9 \2 ]# m3 ?$ d" y这种设计两个电源应该是并联,但是如果有一个电源的输出与地短路后会影响另一个,所以两者必须加点东西(开关)来切断坏掉的电源,保证两者不会有影响,
0 U5 e8 r% ]  V6 Z( z" w3 L2 w所以请教各位有谁用过电源备份,或者推荐个芯片或者什么东西能来切断电流,电流控制器之类的,电压有3V,5V,12V,电流至少为5安5 h2 q5 a) p8 n- `' l
请给指点一点,谢谢!!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

0

主题

1

帖子

-1万

积分

未知游客(0)

积分
-11987
2#
发表于 2009-2-12 15:07 | 只看该作者
在输出端分别并联两个二极管,OK!可发邮件to shjw3@163.com 向我请教。
lion

67

主题

308

帖子

4704

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
4704
3#
发表于 2009-2-12 17:24 | 只看该作者
看图

untitled.JPG (44.85 KB, 下载次数: 0)

untitled.JPG

20

主题

445

帖子

1316

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1316
4#
发表于 2009-2-12 23:13 | 只看该作者
如果你电源掉电,那么还需要掉电保持电路,等另外一个电源启动。

3

主题

25

帖子

-8907

积分

未知游客(0)

积分
-8907
5#
发表于 2009-8-9 16:28 | 只看该作者
需要对主电源的电压进行第三方监测,一旦跌到系统工作的最低电压,立刻启动备用电源
$ ]% @' G% w& `, }+ e5 g( l弱电领域现在有很多这样的IC,功能跟复位IC差不多,但多了一个检测端

25

主题

150

帖子

3426

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
3426
6#
发表于 2009-8-10 10:30 | 只看该作者
串联二极管用MOS管替代效果更好,当一个电源无输出时,极短时间内(MOS沟道未完全开启时)备用电源MOS的寄生二极管先导通供电相当于二极管,很短时间内MOS的GS电压达到开启要求,沟道完全开启,MOS内阻很小相当于开关。