x
近两天搞的嵌入式系统,为了加快运行与开机通信速度,在2440+ ~" r2 [# f5 a+ ^% ~  z( }% j$ N
的BOIS加载区减少内容并升高频率到SDRAM最高133MHz时,: ~6 Y2 q  [8 r, R$ `3 T
即出现再次开机会死机停在同一个程序现象!不过奇怪的是有一定的
3 ~" f6 u; S" F规律,在关机后5秒到8秒之间再次开机才会加载不完程序而停止死机,
% F) T& ]: V" P% T- m( M- ^查过DCDC电源部份、LDO部份都未能解决此问题,曾经怀疑软件问题,, v) B' ~7 D3 {6 n8 R# C
但同样的程序放在开发板上就不出现重启再死机,现在头都乱在这个问题上,
2 Z: Y! j* U: n请各位高手指点思路可能出现的方面!谢谢 。。。。。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

7

主题

125

帖子

-9532

积分

未知游客(0)

积分
-9532
2#
发表于 2009-5-8 08:40 | 只看该作者
你的板子上有没有加载程序的复位键?在不关断电源的情况下,重新加载,看看什么情况?如果不死机的话,说明是电源不稳,如果死机,则要考虑是否是布线的问题,把频率降下来再试!

10

主题

37

帖子

300

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
300
3#
 楼主| 发表于 2009-5-8 10:29 | 只看该作者
在没有断电下试复位是没有死机状况,只有断电5到7秒再通电就会死机!
' p5 {# K; B- j' E. b) |7 J在怀疑电源问题时花了一天多时间都找不出解决方法,现在只能降低速度来试试了。

20

主题

445

帖子

1316

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1316
4#
发表于 2009-5-8 12:50 | 只看该作者
前提是你减少了内容,减少的内容有关于复位重启的程序吗?
+ r9 v( z- w$ @7 e0 S5 \$ I上电启动不稳定,手动复位没问题,看出来就是上电复位的时间不同,你手动复位按的时间估计是秒级别的。
: E" U4 D# {5 x5 ~$ ~所以,就是你上电启动的时候复位时间太短了,而软件没做相应处理(估计你给删剪掉了),所以没起来。; u2 t/ Y" N) d1 q( j3 \+ r) u
( `# F% n/ c! h6 `
你减少了代码,启动时间有改善吗?
+ I* b+ L; F& I( G0 N* y& I% H! h: m" p5 u+ H9 S6 F
仅仅根据你说的情况分析的。

10

主题

37

帖子

300

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
300
5#
 楼主| 发表于 2009-5-8 15:51 | 只看该作者
减少代码后,启动时间比原先快了3秒左右!
. {( n# M* R/ x" t只是出现的上电死机现象,软件代码我得先查查,谢谢!