最近一款产品的静电4KV水平耦合和电源口空气8KV过不了,求教高人!9 w- ?1 r* \5 e; H0 W0 |
目前自己已经经过如下尝试:6 h- Y; b7 ?0 C* C- [/ a
1:关于电源口:以前怀疑是耦合到了金属插口,因此对接口用硅胶堵住,但是不行, s9 I+ k S t6 v" O% {9 k9 c
将电源地和其他地分开,分别用1000欧磁珠和4.7uh电感相连,p-可以通过,p+不可以9 R' O6 m" D+ |* Z; A
在电源那些电路上加滤波电容,TVS,压敏等,效果不好; P8 T) C0 Q" s* ?$ T0 @% G2 {
2:关于水平耦合:修改复位电路的滤波参数,以及增大地平面,但是没什么效果# F$ F2 _6 P& ]/ _5 w% G* A
1 Y7 c3 U/ \9 A: [5 ]6 P* x
由于成本问题,目前板子为2层板。地平面被严重分割直接用4kv打地会重启。但是EMI可以通过, j. r' ]* v5 z8 u' |. P# m; d
也想过一些办法来解决,利用锡箔纸加大地平面面积,可能是加的地方有问题吧,效果也不好1 G2 h8 M: B9 l
1 { H$ I0 s& q% A. ^0 y7 i
" g5 K+ i6 P0 E. W5 ?7 G问题:由于我们是二芯电源口,没有大地,不知道静电是怎样泄放的,还望高手指教! |
-
-
电路图.rar