大家好,现在用STM32F429BI做了一款产品,现在在做静电8KV空气放电,出现如下情况:
8 `+ v) J' f* O% k5 N7 B2 l% N4 W/ ^6 v1. 如果使用J-Link(在KEIL中)刷写程序后,直接打静电试验,没有问题。连续打一百多次都没问题。! ~7 k& y. {0 u( Q
2. 在1的情况下,硬件复位(复位按键)后,静电试验将出现设备重启现象。很严重,打几次就出现。
" j7 D2 Q* Q3 B3. 设备断电,再上电,静电试验出现设备重启现象,很严重,打几次就出现。
+ ^7 \9 t9 d7 S7 w5 @8 R2 j' X. R' m8 M5 [$ _3 p
以上经过反复试验,试验现象相同。- q! W( B  S( v2 R& Y5 V
% _+ P1 B! M& E
所以想请教大家,1,2,3三种情况CPU运行的不一样吗?: x; J: E$ A: E) v
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

3

主题

20

帖子

267

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
267
2#
 楼主| 发表于 2018-3-8 11:47 | 只看该作者
问题解决了。在SWCLK和SWDIO口都加104电容静电就过了。难道默认上电下载口打开,刷完就关闭了。。。