        以前在做电器产品时,经常选用的是制锁的双极性开关,所以所谓的耐压一般也就是看这个开关本身的耐压问题,我们以前一般是国内的产品分别在AC线间、AC两根线分别对地线打AC3000V的高压5s,且都是能够通过的;即便是使用单极性开关时(产品一般连接到变压器初级),如果变压器本身的耐压没问题,我们也是能够通过测试的。
5 E4 V2 Q0 X" r' Z6 t! ]
: x  v: m3 V3 ~2 h7 I        现在做到一些其它的东西的时候,使用了双向晶闸管和光耦配合,发现按照以前的方法并不能够通过测试,但是有一点,那种连接方式是厂家推荐的固定方式,也就是说所有用户只要用到这中元件,其连接方式都会是这样,那么问题似乎就是出在打耐压的方式了?
# ?, e) P' x4 E! s
1 a% p- H* \6 W- L5 U        希望各位熟悉的朋友能够指点指点,尤其是对GB8898关于这一块熟悉的。
. R+ ?5 x: O, Y# L3 F
2 ~1 d6 v5 N% E/ x        谢谢!

HIGH VOLTAGE.png (16.71 KB, 下载次数: 0)

HIGH VOLTAGE.png
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

8

主题

2339

帖子

5400

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
5400
2#
发表于 2014-8-13 17:57 | 只看该作者
AC两根线分别对地线打AC3000V的高压5s) ]  k9 [4 p/ H3 Z# a6 K. h
这点应该跟你用的方式无关。请问下,这点打高压,你可以过吗?

35

主题

137

帖子

844

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
844
3#
 楼主| 发表于 2014-8-13 21:37 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-8-13 17:57( F$ Z: n" {  e) o; a. v
AC两根线分别对地线打AC3000V的高压5s
& p1 s3 c: k- w+ H- \这点应该跟你用的方式无关。请问下,这点打高压,你可以过吗?

" G% V6 Q: I4 K6 r    很久以前是自己打的,现在都是生产完成,得明天去确定后再确认。
5 q# S6 \$ y$ L& x
% z% }. L. d; Z1 G! c% P( A    但是觉得打的方式还是有关系吧!我以前打是将开关直接打开,那么主要是打变压器,现在是在中间加了个双向晶闸管控制导通,晶闸管的耐压可没那么高,所以纠结呀。。。。。。

8

主题

2339

帖子

5400

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
5400
4#
发表于 2014-8-14 10:18 | 只看该作者
这个问题,建议你去21世界电源网提问,那边都是真正的专家

35

主题

137

帖子

844

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
844
5#
 楼主| 发表于 2014-8-15 11:55 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-8-14 10:18" F5 U5 U' o2 @* T0 m
这个问题,建议你去21世界电源网提问,那边都是真正的专家

" g/ r; E' S5 b+ U/ c; J# Z    好的  谢谢!