为什么电压要抓间距里呢?刚接触不久就只知道市电进来的220V一次侧变压器我们抓6.0MM,二次侧抓2.5MM,还有一些安规的有关安全间距的看的不是很懂,求解释?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏1 支持!支持! 反对!反对!

29

主题

1008

帖子

7438

积分

六级会员(60)

Rank: 6Rank: 6

积分
7438
2#
发表于 2013-3-20 14:14 | 只看该作者
很多很多年前记得老湿跟我们说1万V电压能击穿空气1CM,不知是不是真的?

21

主题

202

帖子

333

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
333
3#
发表于 2013-3-20 14:19 | 只看该作者
我们12v进来,用0.5mm就可以的

15

主题

167

帖子

145

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
145
4#
 楼主| 发表于 2013-3-20 16:00 | 只看该作者
安规间距中的电压指的是电压值还是是电压差呢?我同事说是电压差,可我记得有一次我画的板比如210V的线与190V的线老大也要我抓3.0MM的,我现在疑惑的是安规中指的电压到底是压差呢还是电压值?

9

主题

83

帖子

199

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
199
5#
发表于 2013-3-20 21:18 | 只看该作者
是指的压差,呵呵

0

主题

10

帖子

209

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
209
6#
发表于 2013-3-27 18:05 | 只看该作者
AC与DC之间6MM以上,交流部分之间要达到3MM以上,次级直流部分没有间距要求,一般100V一毫米间距,以免击穿

35

主题

1659

帖子

8063

积分

六级会员(60)

夜色幽幽闲步时

Rank: 6Rank: 6

积分
8063
7#
发表于 2013-3-27 20:40 | 只看该作者
额,那个是爬不是抓
我不懂音乐,所以时而不靠谱,时而不着调。

15

主题

167

帖子

145

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
145
8#
 楼主| 发表于 2013-3-27 20:53 | 只看该作者
AC与DC之间6MM以上,交流部分之间要达到3MM以上,次级直流部分没有间距要求,一般100V一毫米间距,以免击穿 - v$ J; B3 y# |9 k
这句话概括性挺强的,嘻嘻