铺地安全距离设置请教

[复制链接]

48

主题

199

帖子

2270

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2270
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-9-1 12:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
各位大N,AD9设置铺地安全距离时是一那个为准呢,是一走线的安全距离还是一内层平面的安全距离为准呢,我设置内层平面的安全距离,重新铺地但是没有改变。设置走线GND网络的安全距离,它就该过来了。但是铺地的设置和内层平面是在一起的,怎么就不行呢,是BUG还是根本就不在那里设置。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

48

主题

199

帖子

2270

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2270
2#
 楼主| 发表于 2011-9-1 12:41 | 只看该作者
这个问题搞的我很烦

30

主题

475

帖子

4123

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
4123
3#
发表于 2011-9-1 12:56 | 只看该作者
一般是离板边1mm,
$ G0 X2 ~0 v* o0 ^方法:电源层内缩80mil   地层内缩40mil  以电源层的那个边缘为参考铺铜就可以了8 C" N8 Y/ ]9 `4 t% l& I: p
仅供参考,如有不对请指正

48

主题

199

帖子

2270

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2270
4#
 楼主| 发表于 2011-9-1 16:57 | 只看该作者
zhengzy 发表于 2011-9-1 12:56
8 k0 w1 @; X# D. I2 k# h一般是离板边1mm,
) s$ a1 j! G7 b$ A. \2 K/ B. \, y方法:电源层内缩80mil   地层内缩40mil  以电源层的那个边缘为参考铺铜就可以了  D8 K% ?7 J( z' n& U4 Q4 V8 o" y. q
仅供 ...

; {1 p/ Y2 P& [2 _: C* ?我说的是网络到网络的距离,就是铺地是地到其他网络的安全间距在那里设置。电源层内缩六层以下是没什么效果的。

8

主题

182

帖子

-8951

积分

未知游客(0)

积分
-8951
5#
发表于 2011-9-1 17:08 | 只看该作者
内层平面设置不明白,但如果两项设置有冲突时是不起作用的。5 j5 {- m  L; }7 l3 I
我只知道网络距离设置

setting13.JPG (103.49 KB, 下载次数: 2)

setting13.JPG

45

主题

821

帖子

2831

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2831
6#
发表于 2011-9-1 20:08 | 只看该作者
clearance——管你铺的铜/ o- |8 |8 ^" b8 A
内层平面的clearance——管内层上其他网络的过孔与内层平面网络之间的距离,内层平面是个负片层
( p, A9 W% ]# Q7 K, d+ p

48

主题

199

帖子

2270

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2270
7#
 楼主| 发表于 2011-9-2 08:26 | 只看该作者
yihafewu 发表于 2011-9-1 20:08
/ v+ |, r. y' E+ _- d5 oclearance——管你铺的铜! y5 [. K4 H- _6 T( V# w1 d- p7 B
内层平面的clearance——管内层上其他网络的过孔与内层平面网络之间的距离,内层 ...
2 r5 M/ u; Z- B% |1 k) C7 K2 m
明白了 谢谢你

426

主题

8749

帖子

2万

积分

认证会员B类

CAD工程师

Rank: 25

积分
22654
8#
发表于 2011-9-2 09:03 | 只看该作者
规则设置有冲突.
8 Y' d# b2 h& J  R$ f; `2 S9 f7 x3 y+ \. W* ~3 @
同时规则也是有优先级的.
7 b; D1 f0 o8 c# d1 C6 g
  V. ^  c- r, i5 k5 Q8 p3 K9 g铺地安全间距通常是顶层,底层或正片层,应该设置:inploygon和all
4 \) F6 t; @  f
% @7 o* A* W5 f% G负片层平面通常是针对负片才有用的.5 p9 S$ d3 v9 k  w- p; a
0 c4 U  v$ [6 ]- {
专业服务:(价格面议)
代写作业
拉等长
调丝印
喂猪
欺负同学
打老师
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2024-11-15 06:51 , Processed in 0.067128 second(s), 36 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表