找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

巢课
电巢直播8月计划
查看: 2053|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

关于IO口保护电路,请高手指点?

[复制链接]

5

主题

73

帖子

-8933

积分

未知游客(0)

积分
-8933
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-6-17 11:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
如图所示,连接器1口是从另一块板子过来提供的12V电源,2口是地,3,4口是由此板单片机控制另一块板的控制信号,由于我们是用4根线连接,客户经常把电源线接到信号线上,导致3,4口经常接到12V电源线而把此板得单片机烧坏,请问应该加怎样的保护电路而不会把芯片烧坏?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

4

主题

15

帖子

157

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
157
2#
发表于 2011-6-17 12:06 | 只看该作者
4口是不是只作为单片机的输出口,是的话加一个二极管就行了吧
$ n1 C2 z: }6 d! s

5

主题

73

帖子

-8933

积分

未知游客(0)

积分
-8933
3#
 楼主| 发表于 2011-6-17 13:52 | 只看该作者
3,4口是只作为单片机输出口,但是可能会控制另一块板的继电器(门禁控制器),楼上能否说的详细点呢,加二极管还是TVS管?

7

主题

223

帖子

3121

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
3121
4#
发表于 2011-6-17 13:57 | 只看该作者
插头防反不行么

5

主题

73

帖子

-8933

积分

未知游客(0)

积分
-8933
5#
 楼主| 发表于 2011-6-17 14:04 | 只看该作者
我们不是插头的,是一根管线里面四根线,然后接在门禁控制器的那种绿色的开关上,但是接线的人可能会把电源线的接到信号线。所以必须要在电路里面加防护。

2

主题

398

帖子

5980

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
5980
6#
发表于 2011-6-17 15:37 | 只看该作者
这样加看看
3 t. }. S1 P, d/ v , C4 f" f: ]# H! Q% V( f% `