找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

巢课
电巢直播8月计划
查看: 2957|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

电源开关MOS 下可否走高速信号..

[复制链接]

4

主题

86

帖子

911

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
911
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-5-19 16:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
向大家请教个问题,电源开关MOS  (300K),个一层地,是否可以走高速信号 ,(时钟100M). ? 附件是贴图>

2.JPG (142.71 KB, 下载次数: 5)

PCB

PCB
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

4

主题

86

帖子

911

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
911
2#
 楼主| 发表于 2010-5-19 16:21 | 只看该作者
绿色穿起来的是100M 时钟信号 ,红色的是48M,此两个信号位于第6层,7层是地.开关MOS 在第8层.

34

主题

145

帖子

3405

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
3405
3#
发表于 2010-5-19 19:45 | 只看该作者
因为已经地了,所以应该问题不大,但是还是强烈建议不要这么走

4

主题

86

帖子

911

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
911
4#
 楼主| 发表于 2010-5-20 16:04 | 只看该作者
可以有讨论哈,是怎样来造成的影响吗????

74

主题

290

帖子

3379

积分

五级会员(50)

忠实粉丝

Rank: 5

积分
3379
5#
发表于 2010-8-7 00:15 | 只看该作者
本帖最后由 51video 于 2010-8-7 00:16 编辑 " }2 m1 g1 z% c4 m

$ {. ~2 E' [. n7 p个人观点:, y# C* Q3 v7 l! Y  r7 @2 a
1、如果能不从MOS管下面走,尽量别从下面走;
' Z3 F& ~: y# y! l2、要讲清楚是哪种MOS管?PMOS还是NMOS?要知道,这两种MOS管的VGS和源端接线是不一样的,一个是负压,一个是正压;
3 q( p& a. n; x  J) t/ z6 G$ ?3、从图上看,这种SO8封装的MOS管应该是power MOS,电流大,RDS小(毫欧级),因此,产生的磁场不可忽略
踏实的走好每一步,每一天

4

主题

86

帖子

911

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
911
6#
 楼主| 发表于 2010-10-28 15:18 | 只看该作者
+ w3 @( f5 v  D8 i, }# ?' c
2、要讲清楚是哪种MOS管?PMOS还是NMOS?要知道,这两种MOS管的VGS和源端接线是不一样的,一个是负压,一个是正压;(是NMOS 正压和负压对在下面信号的影响有不一样吗,请指教)* C& S4 _4 _5 `( }; b! E
是电源MOS 只有10毫欧,谢谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2025-4-21 00:07 , Processed in 0.081529 second(s), 36 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表