找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

巢课
电巢直播8月计划
查看: 998|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

MCU的IO设置为Open Drain模式,为什么又有内部上拉电阻?

[复制链接]

56

主题

989

帖子

9320

积分

六级会员(60)

Rank: 6Rank: 6

积分
9320
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-7-25 17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
大家都知道,设置成Open Drain的引脚一般没有内上拉电阻的,这样外部接上拉电阻可以有更高的电压,可最近看到一款芯片,Open Drain模式下使用内部上拉电阻,这样如果外部电压更高时还不能直接驱动了{:soso_e109:} ,还得电平转换吗?那这引脚的Open Drain模式没什么用啊
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!
sss

16

主题

348

帖子

3760

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
3760
2#
发表于 2013-7-25 17:15 | 只看该作者
内部上拉一般比较弱,外部再加上拉的时候注意上拉电平的选择,一定要和内部的一致,否则会漏电或者逻辑电平问题。一般的GPIO,上下拉什么的都可以软件控制啊,你叫驱动把内部上拉取消了不就可以了吗?

36

主题

216

帖子

716

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
716
3#
发表于 2013-7-25 18:07 | 只看该作者
是的,open drain,内部是无上拉的

56

主题

989

帖子

9320

积分

六级会员(60)

Rank: 6Rank: 6

积分
9320
4#
 楼主| 发表于 2013-7-25 19:52 | 只看该作者
仔细看了手册,Open Drain模式时有上拉电阻,不能通过软件关闭,而且手册还强调Open Drain模式下无需外部上拉
sss

16

主题

348

帖子

3760

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
3760
5#
发表于 2013-7-26 09:17 | 只看该作者
zhuyt05 发表于 2013-7-25 19:52
6 I4 o# C- l+ W1 N7 p, i仔细看了手册,Open Drain模式时有上拉电阻,不能通过软件关闭,而且手册还强调Open Drain模式下无需外部上 ...

2 w5 \2 ]% X* l0 q电平不匹配的话,那你看看这个IO是那个电压domain的,可不可以更改,如果都改不了的话,恭喜你,你只能加level shifter了!

评分

参与人数 1贡献 +5 收起 理由
part99 + 5 支持!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2024-9-20 21:27 , Processed in 0.065995 second(s), 34 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表