找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

巢课
电巢直播8月计划
查看: 763|回复: 28
打印 上一主题 下一主题

2017年6月17日公益PCB评审报告节选

[复制链接]

209

主题

2288

帖子

2416

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
2416
跳转到指定楼层
1#
发表于 2017-6-18 12:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
1. 电源管脚按普通50欧阻抗线处理了。建议加粗到20mil左右。

0617-1电源为加粗.jpg (10.48 KB, 下载次数: 1)

0617-1电源为加粗.jpg
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

209

主题

2288

帖子

2416

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
2416
推荐
 楼主| 发表于 2017-6-19 12:13 | 只看该作者
七彩雨 发表于 2017-6-19 10:281 ~* Y  O% C. v3 M0 c- ]0 e; r! v
请问变压器前后端需要隔离处理,是不是指的变压器前后挖空处理,那挖空区域的差分和单端线如何控制阻抗呢?
% j: I6 R- d. h3 A, c
如果把变压器和座子间挖空的话。此区域走线:网口的差分走线,灯线,抽头。对于阻抗的要求都是不高的。
/ h! G2 S2 j6 s) I4 e5 D$ I

点评

pcb
分割参考第3个图的绿色线切来做隔离,差分线下平面铺高压电容的网络  发表于 2017-6-20 17:45
网口的差分走线不是需要严格控制100欧姆吗?  详情 回复 发表于 2017-6-20 16:37

27

主题

398

帖子

1164

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1164
推荐
发表于 2017-6-29 14:41 | 只看该作者
EDA365QA 发表于 2017-6-18 12:39
. o' {( A* g+ x4 t0 |5.接入到DDR芯片的数据线,跨分割没有完整的平面,需要优化处理保证有完整的参考平面。
4 x4 O+ M% @- R. \
这里的参考面是临近一层么?如果临近一层是GND层,是不是就不存在参考平面不连续的问题了呢?
$ y: H+ J3 X, C- ?; _' Q
; y, x' s6 H( M: |

点评

明白了,谢谢  详情 回复 发表于 2017-6-29 17:47
pcb
参考面是临近层的,临近层不管是电源地都要完整平面才不会跨.  发表于 2017-6-29 17:39

36

主题

234

帖子

656

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
656
推荐
发表于 2017-6-20 16:37 | 只看该作者
EDA365QA 发表于 2017-6-19 12:13
$ Y6 h1 \' g5 `' `/ @如果把变压器和座子间挖空的话。此区域走线:网口的差分走线,灯线,抽头。对于阻抗的要求都是不高的。

! a  I# I6 c# C6 D/ [0 G8 A9 l网口的差分走线不是需要严格控制100欧姆吗?* ^# [  U& _' M. s

点评

pcb
网口与板内的GND隔离,网口下还可以铺铜.  发表于 2017-6-20 17:54

209

主题

2288

帖子

2416

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
2416
2#
 楼主| 发表于 2017-6-18 12:38 | 只看该作者
2.网络芯片数据线等长处理,不然容易丢包。

0617-2网络芯片数据未等长.jpg (35.75 KB, 下载次数: 2)

0617-2网络芯片数据未等长.jpg

209

主题

2288

帖子

2416

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
2416
3#
 楼主| 发表于 2017-6-18 12:38 | 只看该作者
3.变压器前后端需要隔离处理,保证板内信号不受干扰。

0617-3变压器前后隔离.jpg (31.32 KB, 下载次数: 1)

0617-3变压器前后隔离.jpg

209

主题

2288

帖子

2416

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
2416
4#
 楼主| 发表于 2017-6-18 12:38 | 只看该作者
4.开关电源手册要求单点接地和输入输出最短的回流路径。

0617-4开关电源单点接地.jpg (34.12 KB, 下载次数: 0)

0617-4开关电源单点接地.jpg

0617-4开关电源单点接地-2.jpg (24.88 KB, 下载次数: 0)

0617-4开关电源单点接地-2.jpg

209

主题

2288

帖子

2416

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
2416
5#
 楼主| 发表于 2017-6-18 12:39 | 只看该作者
5.接入到DDR芯片的数据线,跨分割没有完整的平面,需要优化处理保证有完整的参考平面。

0617-5数据线跨分割.jpg (32.88 KB, 下载次数: 1)

0617-5数据线跨分割.jpg

点评

这里的参考面是临近一层么?如果临近一层是GND层,是不是就不存在参考平面不连续的问题了呢?  详情 回复 发表于 2017-6-29 14:41

209

主题

2288

帖子

2416

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
2416
6#
 楼主| 发表于 2017-6-18 12:39 | 只看该作者
6.菊花链拓扑结构,时钟的末端匹配应该放到最后一颗DDR芯片部分。

0617-6匹配位置错误.jpg (76.62 KB, 下载次数: 0)

0617-6匹配位置错误.jpg

209

主题

2288

帖子

2416

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
2416
7#
 楼主| 发表于 2017-6-18 12:40 | 只看该作者
7.POE供电电压一般在44~57V之间,需要做安规处理。

0617-7POE处理不当.jpg (30.56 KB, 下载次数: 1)

0617-7POE处理不当.jpg

209

主题

2288

帖子

2416

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
2416
8#
 楼主| 发表于 2017-6-18 12:40 | 只看该作者
8.在分割线上绕等长等于多次跨分割,需要优化处理。

0617-8等长在分割线上.jpg (29.06 KB, 下载次数: 1)

0617-8等长在分割线上.jpg

209

主题

2288

帖子

2416

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
2416
9#
 楼主| 发表于 2017-6-18 12:40 | 只看该作者
9.马达部分的线尽量加粗,芯片出来能达2.8A。

0617-9马达走线处理不当.jpg (15.65 KB, 下载次数: 1)

0617-9马达走线处理不当.jpg

209

主题

2288

帖子

2416

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
2416
10#
 楼主| 发表于 2017-6-18 12:40 | 只看该作者
10.走线走在分割线上,阻抗线没有参考平面引起阻抗不连续。

0617-10走线在分隔带上.jpg (35.26 KB, 下载次数: 1)

0617-10走线在分隔带上.jpg

1

主题

42

帖子

318

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
318
11#
发表于 2017-6-18 13:36 | 只看该作者
学习了!

0

主题

84

帖子

152

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
152
12#
发表于 2017-6-18 22:03 | 只看该作者
学习了,请问下,第10条,如果走线无法避免分割线的话,影响情况是否很严重?

点评

pcb
看什么信号线了,重要的信号会受到干扰甚至无法工作.  发表于 2017-6-19 09:25

36

主题

234

帖子

656

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
656
13#
发表于 2017-6-19 10:28 | 只看该作者
请问变压器前后端需要隔离处理,是不是指的变压器前后挖空处理,那挖空区域的差分和单端线如何控制阻抗呢?

点评

pcb
隔离不是挖空,隔离就是第3个图的绿色线挖河,使变压器前后得到隔离.  发表于 2017-6-20 17:50
如果把变压器和座子间挖空的话。此区域走线:网口的差分走线,灯线,抽头。  详情 回复 发表于 2017-6-19 12:13
pcb
变压器中间挖空没有影响到两边的布线。  发表于 2017-6-19 11:19

33

主题

1228

帖子

3259

积分

版务助理

Rank: 6Rank: 6

积分
3259
15#
发表于 2017-6-19 13:10 | 只看该作者
学习了。~\(≧▽≦)/~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2024-9-17 03:15 , Processed in 0.113178 second(s), 39 queries , Gzip On.