JTAG接口的TCK为什么用阻容串联接地?

[复制链接]

13

主题

149

帖子

727

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
727
跳转到指定楼层
1#
发表于 2017-3-28 09:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
设计中用于烧录的JTAG链上串有1个TMS320和2个PSoC,JTAG的TCK同时接到了3个器件。如下图,JTAG的TCK为什么会用68欧姆加100pF串联接地呢?一般都是电阻直接对地了,不明白加电容的作用。谢谢
4 V% n* s4 u- D% Q1 l& r3 \+ t, g 9 ~! C5 m8 D1 x3 l/ Q
& D" o6 D4 q- V0 L* M
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

0

主题

5

帖子

36

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
36
2#
发表于 2017-3-28 10:37 | 只看该作者
68欧姆对交流信号就是负载了,为了阻抗匹配吧。

11

主题

140

帖子

701

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
701
3#
发表于 2017-3-28 11:30 | 只看该作者
一个TCK还需要这么复杂的处理吗,上拉下拉都行,就看你则怎么配,一般就是下拉

点评

这是别人的参考线路,前后几版参考线路都是这样的,所以我才奇怪它到底是出于什么目的?  详情 回复 发表于 2017-3-28 14:30

13

主题

149

帖子

727

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
727
4#
 楼主| 发表于 2017-3-28 14:30 | 只看该作者
WYL_GW 发表于 2017-3-28 11:30
# _! ]# x9 s" n' O8 d. k一个TCK还需要这么复杂的处理吗,上拉下拉都行,就看你则怎么配,一般就是下拉

/ W3 O9 |/ [% t. ?. B7 }这是别人的参考线路,前后几版参考线路都是这样的,所以我才奇怪它到底是出于什么目的?: M# x5 n; P7 J1 t

+ a) `% w# c* G; J5 f

0

主题

130

帖子

170

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
170
5#
发表于 2017-3-28 17:14 | 只看该作者
一般TCK下拉4.7K到地即可

0

主题

130

帖子

170

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
170
6#
发表于 2017-3-28 17:15 | 只看该作者
68欧姆加100pF串联接地,也可以理解为RC匹配。

点评

谢谢,但是不明白这里为什么要加RC匹配,不匹配可能会出现什么问题。一般用于烧写的JTAG TCK直接1K或4.7K下拉就可以了。  详情 回复 发表于 2017-3-29 14:33

11

主题

81

帖子

1701

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1701
7#
发表于 2017-3-28 18:31 | 只看该作者
本帖最后由 渔樵江渚2015 于 2017-3-28 18:33 编辑 $ O  `/ R- t9 F5 J% |

$ d, B: L$ x1 F* k* G* h毛忠宇版主在《华为研发14载》一书中提到这种电路“优点:直流功率损耗很低,可在分布负载及总线布线中使用”“缺点:RC电路的时间常数选择不好会导致电路存在反射,仅工作类似于时钟的周期性信号。”! l3 `, S2 K% ]( X& }$ r
以上内容:
# V  a1 r; Q/ K+ r8 b1 我加引号了,不能算我侵权。
6 b4 q+ Z; M8 U, ?* U/ _. h2 没有广告嫌疑。
- b0 X& V- D1 _, _$ {

13

主题

149

帖子

727

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
727
8#
 楼主| 发表于 2017-3-29 14:33 | 只看该作者
风的缘故 发表于 2017-3-28 17:15
6 g/ ~2 P4 N: L, t8 f4 r1 t9 W68欧姆加100pF串联接地,也可以理解为RC匹配。

! G: u. c+ M2 S3 y* Y谢谢,但是不明白这里为什么要加RC匹配,不匹配可能会出现什么问题。一般用于烧写的JTAG TCK直接1K或4.7K下拉就可以了。- q4 h* Y3 s. A

# c8 C4 C( q' ~: a9 B

1

主题

8

帖子

55

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
55
9#
发表于 2017-4-1 16:47 | 只看该作者
可以认为是时钟恢复,上电瞬间电容短路,稳定后断路