找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

巢课
电巢直播8月计划
查看: 1160|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

关于-48V电的LAYOUT处理方法

[复制链接]

8

主题

106

帖子

695

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
695
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-1-23 15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  我在别家的checklist中,看到5 i3 ]" N8 ]* b/ q. o8 k% O" E+ b
保护地、-48V地及GND的隔离是否大于2mm?/ K$ i* c! C9 Z6 U0 L% N+ ]
-48V地是否只是-48V的信号回流,没有汇接到其他地?
1 L* }4 |: C/ t1 a- O0 N
, C) o4 t8 x: e' [& C( z
这两条是什么意思?怎么处理?需不需要跟模拟和数字地样,单独割出平面?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

10

主题

129

帖子

2687

积分

认证会员B类

Rank: 25

积分
2687
2#
发表于 2014-1-27 09:33 | 只看该作者
学习了

2

主题

67

帖子

597

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
597
3#
发表于 2014-2-10 12:23 | 只看该作者
同问这样的问题

6

主题

93

帖子

1053

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1053
4#
发表于 2014-4-29 16:28 | 只看该作者
同求此问题

0

主题

4

帖子

29

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
29
5#
发表于 2014-5-16 00:11 | 只看该作者
-48V和所有其他网络之间有安规距离的要求,一般是1-2mm,这个距离称之为爬电距离,爬电距离短了会烧坏板子。-48V的GND一般和系统的GND是连在一起的,就是整版的GND。

8

主题

110

帖子

952

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
952
6#
发表于 2014-7-25 15:29 | 只看该作者
48V 首先分保险管前和保险管后,整个48V区域要挖空,最好不要重叠!还可以分为孔到孔、孔到线、线到线,分别为2.1 1.75 2.1 0.75   2.0 1.4 2.0 0.4
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2024-12-27 14:13 , Processed in 0.058033 second(s), 33 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表