发表于 2010-4-6 16:41 | 只看该作者
30A的电流,什么机啊,太猛了点吧

8

主题

74

帖子

5538

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
5538
17#
发表于 2010-4-16 12:49 | 只看该作者
这个跟板子的电压有关系,普通板子24V以下的,0.3MM就够了* o; x# W# b9 W3 \; n
48V以下做到1MM. g4 c+ X( u8 S% i5 p# L# [
220V以下尽量做到2.5MM
; e# b9 J5 `/ }4 X+ _9 B380V以下尽量做到3.2MM4 s9 P8 A0 B6 C1 `/ y  g
你们应该要明白:电流跟间距关系不大,主要跟线宽、过孔以及焊盘大小,铜厚,介质材料有关
: ^0 d! |/ K6 u* Q; y- l                电压为了满足EMC,要控制爬电间距,以上是IPC规范里的爬电间距要求。
头像被屏蔽

50

主题

435

帖子

1673

积分

禁止发言

积分
1673
18#
发表于 2010-5-19 16:42 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

1

主题

198

帖子

1523

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1523
19#
发表于 2010-5-20 11:55 | 只看该作者
10MIL
量的积累,质的飞跃

22

主题

117

帖子

102

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
102
20#
发表于 2011-4-14 17:17 | 只看该作者
这问题值得深思

19

主题

95

帖子

629

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
629
21#
发表于 2011-7-29 11:16 | 只看该作者
     如果做5V信号板,覆铜和导线距离做成10mil可不可以?我觉得覆铜离信号线越近越有助于抗干扰,有人说这个和阻抗匹配有关。不知哪个大虾能出来解答。

0

主题

2

帖子

-8912

积分

未知游客(0)

积分
-8912
22#
发表于 2011-7-30 20:07 | 只看该作者
一半设置铺铜间距应大于0.3MM,,还有铺铜尽量把死铜去掉,小于0.3MM容易出现连锡。。。。

0

主题

49

帖子

-8989

积分

未知游客(0)

积分
-8989
23#
发表于 2011-8-17 13:36 | 只看该作者
我们都用30mil  作出的板子很好

8

主题

182

帖子

-8951

积分

未知游客(0)

积分
-8951
24#
发表于 2011-8-17 14:55 | 只看该作者
tancilin 发表于 2010-4-16 12:49 8 W) |9 a7 `% h  b
这个跟板子的电压有关系,普通板子24V以下的,0.3MM就够了- \; {6 e9 {* }% R
48V以下做到1MM
! ~. o# }! O# n/ N# }220V以下尽量做到2.5MM

' l1 E# t. H0 n2 Q0 o! O0 O这个回答比较全面。欣赏中。