北漂的木木 发表于 2013-12-6 09:102 u- G8 t6 @" D# V/ I6 C 谢谢,我现在就是看到别人有个产品,就是用电容降压这样给单片机供电的,功耗不大,电流只有10来个MA的电流。 |
woaiwojia 发表于 2013-12-5 05:379 x: {5 G( ? I% B$ G3 J 典型的山寨思想,设想一下,高压爬电的时候,你的电阻不再是1兆2兆,而是1欧2欧了。 |
本帖最后由 北漂的木木 于 2013-12-6 09:12 编辑 % i, D/ P+ h5 c1 Z7 kwoaiwojia 发表于 2013-12-5 18:376 ?% l+ P& }* _# }! \ 如你所说,将电压降到5V,但是高压跟低压始终是共地的,还是存在安全隐患。 如果这个系统功耗不大,且采样精度2%左右可以接受,建议电源用个工频变压器,将220转成7V左右,可以作为电源和电压采样用。 你所提供的电路,仅限于理论和试验,实际上,没人会这么搞的。 整个系统增加了几块钱,解决了安全和稳定两个大问题,很值得的。什么时候都是安全第一。 |
光耦会有延迟的吧,线性不会9 f3 f+ E* o/ l2 Q3 M 还是电流互感器中用点,稳定 |
坐着等更新 |
北漂的木木 发表于 2013-12-5 13:08 谢谢,用电流互感器是好,就是那东西贵,一个好像要几块钱一个呢。我这个也得想想成本问题,要便宜点的。我想有把220V的电压降到5V,怎么会挂掉单片机呢。 |
如2L所说,后面加光耦 就可以了 |
本帖最后由 北漂的木木 于 2013-12-5 13:11 编辑 你这个电路最大的问题在于高压(市电)与弱电(单片机)的隔离问题,电人或许是夸张了些,但是,单片机电路肯定会出挂掉。 楼上说用光耦隔离,想法是好的,但是很难保证线性度。4 U5 ~$ r* z# a% m 最好的办法是用电压互感器,电压互感器输出整流滤波,分压,运放做跟随器和放大。这样不仅可以保证安全,还可以做消噪,线性度会很好,用8位AD转换,可以做到1%精度。 |
用光耦检测 |
这样会电死人的! |
关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )
GMT+8, 2024-9-21 15:44 , Processed in 0.062133 second(s), 38 queries , Gzip On.
地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050