双向的数据线切换造成的 |
wfc_02 发表于 2013-10-31 15:22 这样分析这个毛刺产生的原因,应该合理吧。 |
我接着7#的说啊 ,再8个时钟结束后,原发送设备要释放掉总线的控制权,这时总线因没有了驱动,电平会被拉高(估计总线上应该有上拉电阻)。原来的接收设备收到第9个时钟后经过一定的延时(这个延时决定了毛刺的宽度)后取得控制权重新驱动总线,拉低以便相应原发送设备。 |
hhlo 发表于 2013-10-21 13:273 U* V4 i% B9 @" _8 E, b" ] 我问过示波器产商,他也和我说是Crosstalk ,你们也遇到过这样的现象吗? 这个Crosstalk会是什么引起的。 |
This is cross talk noise.. |
caseyxie 发表于 2013-10-21 12:29 不是停止位也不是应答位。 |
这不是毛刺,是停止位。 |