MAX是贵了点,可以考虑用其他的型号替换下 |
话说你这个AB线上啥保护都没加,必须加TVS,考虑加防雷管。端接电阻看网络情况是否总控加 |
{:soso_e179:},谢谢指点 |
可以考虑使用MAX3160,本身支持多协议 |
没必要用两个485芯片,可以用一个MAX13487,或者在MAX485前面加一些处理电路实现双向 |
優化???: j0 B* |% l. S, s& y( T: T( x 把 Maxim 換掉...........太貴了! f' G1 f4 x& a( Z! b/ a( {2 W) D1 _ {:soso_e127:} |
那你PC发送的信号不是又自回环回去了?而且还用两个485,麻烦费钱,还不蛋疼了。8 B, ~* H" _# u0 b' A- C 优化方法:485的2,3脚默认下拉为低电平。想办法从从232的Rout脚的输出信号得到一个高电平的使能信号,即当有发送时候,485使能为高电平,当没有发送的时候,默认为低。这样就可以完成手收发过程了。 对于:即当有发送时候,485使能为高电平: 处理方法很简单,电容,电阻,三极管,逻辑门什么的组合下就可以了。 |
这个为什么要两个芯片,通讯室双向的DE口发送的不是这个解法的 |
关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )