找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

巢课
电巢直播8月计划

求教开关电源layout的安规问题

查看数: 1286 | 评论数: 10 | 收藏 1
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2013-4-2 15:07

正文摘要:

/ J  Y# \. F8 e: Q 此为开关电源变压器初级部份的layout,输入电压220V# g6 Z) |2 z" ~0 a2 b- e& E : |1 p$ W3 ~5 {请高人帮忙指点一下:图中的R1和R2 layout 是否符合安规要求? # {$ X+ b* ~! K, ...

回复

soyabean 发表于 2013-6-29 09:53
L N 走线TRACE宽度不一致,电阻1206封装
gengzhizhong 发表于 2013-6-6 16:18
我记得好像这种电阻都是1206的比较多,还有工艺上过锡炉方向和电阻如果是垂直的,这种布局我感觉应该可以!
jilin090612 发表于 2013-6-3 18:12
恩 ,是的。
susuqiong 发表于 2013-5-10 08:40
若是我布的话,我会将两个电阻竖起来放,转出端子是L和N,至少要保持2.5MM的安全距离。
zhanglaoye 发表于 2013-4-10 11:50
你看他布置的板子在这行也是新人吧,他只截图一角,所以他问什么我们答什么
伊蚊 发表于 2013-4-10 08:47
我觉得你的走线有问题,走线应该先流过C1的管脚,再连接电阻!新人请多多包涵
serenaxu 发表于 2013-4-5 10:50
了解,多谢!
zhanglaoye 发表于 2013-4-5 07:56
0805耐压功率余量不够,暂时没问题,不能这样做
serenaxu 发表于 2013-4-3 11:07
谢谢回复!
) ?  A% m" ~5 t7 x这个上面用的是0805的,如果这样会产生什么问题?* W* U9 y4 f0 U5 ]) c5 s, b6 T
zhanglaoye 发表于 2013-4-2 15:37
泄放电阻是1206的话可以的
关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2024-11-9 09:49 , Processed in 0.060647 second(s), 37 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表