2 Layer, 板厚 2mm 走 SATA 6G 訊號有問題嗎?

查看数: 241 | 评论数: 8 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2018-6-12 09:49

正文摘要:

圖中藍色線是 Bottom Layer 的 SATA III 訊號。 : C  K. }) @- \& J! X, v; e由於板厚是 2mm, 阻抗空制計算得出以 12-4-12 mil 走線。3 N6 c& B8 @$ r; e! w 走線與 GND 銅皮距離 20 mil. " f+ b% M+ R ...

回复

sean0108 发表于 2018-6-15 15:18
保证信号阻抗能达到就OK   6G的信号用常规的FR4板材就可以搞定
partime 发表于 2018-6-14 14:33
算一下阻抗吧。你这个阻抗应该远小于100ohm
djadfas 发表于 2018-6-12 16:41
djadfas 发表于 2018-6-12 13:57+ Z, g9 m5 T/ u5 W
12-4-12 mil  差分对会不会耦合不好了?
5 ]1 \; ]) `! K, D  y7 @
看错了
2 c; z) L- D5 L4 ^: |
haveok 发表于 2018-6-12 15:55
没有任何问题
steven 发表于 2018-6-12 14:16
djadfas 发表于 2018-6-12 13:57
* l; t1 {- {2 C. `, I1 U12-4-12 mil  差分对会不会耦合不好了?
8 C5 u# u8 T: Q* a. Y. ?
这个间距已经耦合很好了。
djadfas 发表于 2018-6-12 13:57
12-4-12 mil  差分对会不会耦合不好了?

点评

看错了  详情 回复 发表于 2018-6-12 16:41
这个间距已经耦合很好了。  详情 回复 发表于 2018-6-12 14:16
peaking 发表于 2018-6-12 10:06
訊號線太近會否有 crosstalk 的問題
qinhappy 发表于 2018-6-12 09:51
阻抗匹配可以做的话,搞个低损耗的板材,就可以。