找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

巢课
电巢直播8月计划

关于TVS的GND连接

查看数: 443 | 评论数: 8 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2016-5-23 11:10

正文摘要:

本帖最后由 askmen 于 2016-5-23 11:15 编辑 * q; F- U  i, X8 G# \3 M1 C; d; P0 W5 _% Y4 D" A* ~( f$ y 我最近用了一款TVS管阵列芯片,型号为SMS15,用途为保护光耦输入信号,防止过压。我现在有个 ...

回复

zhdyx-008 发表于 2016-8-22 11:21
就是接信号地的啊
kobeismygod 发表于 2016-5-24 10:49
askmen 发表于 2016-5-23 11:37, _/ A7 j) J; e9 h4 Y  O* r
问题是我不知道接哪个"GND"。很显然是不能接信号地的
; c$ m( S' |! `9 h' ?- J
为什么不能接信号gnd?难道你还有一块独立的铜皮?接在浮空的铜皮和悬空没什么区别,这样TVS击穿后的能量没路走,起不到保护的目的。
, ?6 {$ D& F% }+ z
fallen 发表于 2016-5-23 21:15
接PCB的GND,不是单独的一块铜皮;你说的信号GND如果与PCB的GND直连,那么也可以说信号的GND
超級狗 发表于 2016-5-23 13:32
askmen 发表于 2016-5-23 13:20
1 `+ i- t7 m: {我的设计初衷不是用来防雷击,只是外部I/O输入的过压保护。比较现实的问题是,图中ExtTrigger Input 1+和 ...
8 r) Z8 |2 j( g* A4 P
素滴!) s3 S) [' Z2 Z6 Y" ?
5 z% w! H+ I) r- ^; Q
你所謂的過壓,也是指對地的參考電壓,所以 TVS 要防 Signal to GND 的電壓。
% Z# c+ l$ H3 _, r" J; x4 J& C9 t- I# Y. ?
樓主自己思索一下,會有理解的!" H& W6 g/ e$ M; l( K2 `

# `+ z! C7 g1 O4 E" \; b
* h4 |" R* b: S1 N+ T. X4 E; }
askmen 发表于 2016-5-23 13:20
超級狗 发表于 2016-5-23 12:58- m& y  g+ E; K: h) M
SMS15 是防 ESD 的,一般是接訊號地(Signal Ground)或電源地(Power Ground),如果是要防雷擊(Lighte ...

7 @1 R6 }) X& f6 n我的设计初衷不是用来防雷击,只是外部I/O输入的过压保护。比较现实的问题是,图中ExtTrigger Input 1+和ExtTrigger Input 1-是一对差分输入(都是正电平,相位相差180度),我这tvs的GND难道要接到ExtTrigger Input 1+和ExtTrigger Input 1-的参考地吗?如果是这样,是否意味着我需要预留一个接插件,让用户把他的外部输入地引到我的板子上与这个tvs的地进行连接?
" U" T. q; T' h

点评

素滴! 你所謂的過壓,也是指對地的參考電壓,所以 TVS 要防 Signal to GND 的電壓。 樓主自己思索一下,會有理解的!  详情 回复 发表于 2016-5-23 13:32
超級狗 发表于 2016-5-23 12:58
askmen 发表于 2016-5-23 11:37) B$ l4 j1 ?% w, ]9 d! }
问题是我不知道接哪个"GND"。很显然是不能接信号地的

# F" Q! x6 S" JSMS15 是防 ESD 的,一般是接訊號地Signal Ground)或電源地Power Ground),如果是要雷擊Lightening)或突波Surge)不能用這種 TVS。. D- X3 [! G1 T3 _* t7 L! c& Q

  l  ?7 b$ V& X  T/ L: t9 Z+ E5 y因為你說要鋪一大片地,感覺原本這個區域是挖空的,莫非是要雷擊Lightening)或突波Surge)不成?) E! x7 X' p8 Y5 _5 q% U& k8 `. g
' K- \9 C, g5 x
9 l8 `7 }' T8 H1 w7 V  V& [: P' E0 {

点评

我的设计初衷不是用来防雷击,只是外部I/O输入的过压保护。比较现实的问题是,图中ExtTrigger Input 1+和ExtTrigger Input 1-是一对差分输入(都是正电平,相位相差180度),我这tvs的GND难道要接到ExtTrigger Input  详情 回复 发表于 2016-5-23 13:20
askmen 发表于 2016-5-23 11:37
kobeismygod 发表于 2016-5-23 11:32* E" p. l, \- ]+ D! x) L2 i
需要与你的GND连接,不然ESD的能量往哪里泄放呢

, m9 b5 a! i0 E问题是我不知道接哪个"GND"。很显然是不能接信号地的
/ Z* m( V: N9 M) R* P5 _' H

点评

为什么不能接信号gnd?难道你还有一块独立的铜皮?接在浮空的铜皮和悬空没什么区别,这样TVS击穿后的能量没路走,起不到保护的目的。  详情 回复 发表于 2016-5-24 10:49
SMS15 是防 ESD 的,一般是接訊號地(Signal Ground)或電源地(Power Ground),如果是要防雷擊(Lightening)或突波(Surge)不能用這種 TVS。 因為你說要鋪一大片地,感覺原本這個區域是挖空的,莫非是要防雷  详情 回复 发表于 2016-5-23 12:58
kobeismygod 发表于 2016-5-23 11:32
需要与你的GND连接,不然ESD的能量往哪里泄放呢

点评

问题是我不知道接哪个"GND"。很显然是不能接信号地的  详情 回复 发表于 2016-5-23 11:37
关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2025-5-16 10:45 , Processed in 0.060111 second(s), 37 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表