KssKssK 发表于 2015-12-30 10:00% e, B* |: Q+ O, j8 t3 d0 n' w3 Q- D 我前面没表达清楚。一个DC-DC给AP供电,输出反馈线接在靠近AP的一个大的电容上。假如我想仿真这个大电容到AP以及地回路部分的直流电阻,我该怎么做了?我目前的想法是取电容上的网络为power net,这个网络跟AP相连接。我原以为下一步可以选择器件电容,可是实际的选项里面没有那个电容,只有DC-DC这个器件,还有不是我想要的另外的电容。 假如我选择反馈网络(通过一个电阻跟AP侧大电容相连)作为power net,那么可以在下一步有这个电阻工选择,问题就是反馈线实际不是电源网络而且并不跟AP直接相连。后面选择负载的时候我选择AP这样合理吗?0 F3 h A7 @ Z$ [6 W |
先赞一个,共勉 |
正在学习 |
收穫良多,少走寫淵忘錄跟盲點。6 C' \/ t% u8 B3 |* C# p (做IR Drop主要关心的是传输导体上的压降,元件上的压降考虑的意义对于实际设计作用不大。)) g: h) D* M3 l) ~4 x5 D 推一個。 |
好好学习了; r( L" b: v( X |
高人,学习了 |
恕无法解答,因为用PowerDC我只会放电热混合仿真,查看压降和电流密度,至于你说的路径阻抗,好像没法直接弄出来吧?4 X a) Q1 ~& y m4 j 或者有个粗略的估算办法,你将回路的总压降减去器件的压降,再除以你设置的工作电流试试?1 n8 l+ e+ d# z5 j! D |
如果我想计算A点到AP(负载)还有地回来的直流阻抗该怎么用power DC计算? |
KssKssK 发表于 2016-1-19 11:44 我上个图吧# {; ?2 F3 d8 B, g$ _4 P |
eda365.JPG (24.07 KB, 下载次数: 0)
学习,学习~/ W1 F! C, ?% H. [& C. T: N. E |
lucifer2015 发表于 2015-12-30 20:00 最近有事一直没过来,不好意思 1、找不到电容?不应该啊,有没有可能像我上面回复的一样(我有丢失功率电感的例子),因为PCB文件转化的时候丢失电容的? 2、关于反馈网络,好像看到有的教材说可以在电源芯片上添加反馈点,但一直没成功过...你把反馈网络当电源网络,意思那选什么器件当电源器件?要知道电源器件必须同时接电源网络和地网络,如果你的反馈网络只有一个0.1Ω的采样电阻甚至只是一条导线,好像和地网络没一点关系把?综上,你的电容找不到的话,建议从电源芯片源头开始仿真起,中间用0Ω或者磁珠桥接的网络都用定义为电源相关网络即可。, L1 M. o8 J3 M% s$ E |
cousins 发表于 2015-12-30 10:45 原来如此啊..., R( I0 y' K4 m7 J/ }+ R( s- h/ T 因为工作的原因,本人接触到的电感仅仅是产品列表手册,从未看过电感的datasheet及相应ESR的应用情况...还需要多多学习呐 ![]() |
KssKssK 发表于 2015-12-30 10:008 R# a9 H3 V8 a5 n 你知道为什么不要考虑电感的DCR吗?3 x) K; x1 w# T8 B+ h 因为电感的规格书其实写的很清楚,你所写的DCR是一个max值。 你实际工作时,电源环路不会工作在worst case状况下,电感也未必能到DCR max状况下。 & _( O+ Q0 o& x% I 通常做IR Drop主要关心的是传输导体上的压降,元件上的压降考虑的意义对于实际设计作用不大。 所以我说了你加上PMU/电感的内阻与不加内阻没什么区别。 $ |# T) m$ |. ~" r$ L+ g- d l$ @. [' j8 m4 W7 H/ @ |
lucifer2015 发表于 2015-12-28 21:04 1、直流阻抗?确切说是仿真失败了,详见我一楼里的模型公式。后来发现把内阻设置为0,甚至仅设置为Rds(on)不考虑功率电感的ESR,反而仿出来的更接近实测结果。( M$ O7 A. A1 t9 u9 o# P0 G 2、没有电容?你得在右侧把地平面电源平面都勾选。如果这样还没有,有可能是器件丢失,我就碰到过这种问题,重新导入spd文件就好了。 3、环路电感?貌似PowerDC方仿真里没有要填写这一项的地方啊?. ?/ C' e1 R8 P$ N |