谢谢大家。) A* q! p7 o! C- H1 o 问题解决啦。我重新拿另外一张PCB导出了.fsm和.ssm文件,然后在PSMPATH里面添加了这两个文件的路径,就没有再报warning。 |
学习了 |
空空98 发表于 2014-12-26 14:14& [2 F: C2 E8 x5 q" `% z 你的库文件版本太低了吧,如果版本太低也会出现此问题。你可以试着用软件打开那几个焊盘文件,看是不是不能打开。 - u& F0 _; O; o" S: c' A |
空空98 发表于 2014-12-26 15:04% _/ X2 f+ @1 c9 E" k- Q" t 如果是从其他板子导出的封装,那么对应的dra也会同时导出,要手工打开dra文件后保存一下,生成.FSM和.SSM;' u. V# O% m7 D 如果没有,只能新建了。 |
dzkcool 发表于 2014-12-26 14:48& s4 L9 D: c. o1 j- n- C! Z 谢谢DZK版主 PSM路径下的确是没有.FSM和.SSM文件,这个封装库是我拿到别个的直接来用的。 有没有解决办法,是不是要自己重新建封装。: v$ U2 z0 r6 L1 K 盼答复。) {: c% g6 z% T" y+ } |
哦,你的这几个焊盘有flash symbol和Shape symbol,例如S060D040有个flash symbol:T080X060X030X045,你看下psmpath路径下有没有,其他的类似。 |
dzk版主根本不给表现机会啊~~~ |
S060D040、R057X065、R080X280V、R070X125、R040X090V缺少这几个焊盘文件,可以到对应零件封装里面导出来。 |