多台S7-200Smart之间无线通讯例程

[复制链接]

7

主题

15

帖子

159

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
159
跳转到指定楼层
1#
发表于 2018-5-24 14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本方案为原创方案,版权归本公司所有。
如需转载,请注明文章出处。
5 M% A% ]1 J/ ^- W' X0 }( B2 b

一、方案基本情况+ Z" r# b8 v+ a1 w' L

该方案可适用于3台以上西门子PLC,S7-200或S7-200Smart之间实现一主多从Modbus通讯协议的无线通讯。; ~4 t: \2 v4 C

* j( j; V. o" k0 L% ?. A) S

·适用PLC型号:S7-200和S7-200SMART

·通讯协议:Modbus-RTU

·通讯关系:一主4从

·通讯距离:3KM

·通讯方式:全数字加密无线传输

·无线通讯装置:DTD434MCY 西门子PLC专用无线通讯装置

西安达泰电子有限责任公司 DTD434MC 西门子S7-200Smart 无线485 plc无线通讯 西门子plc无线通讯 一主多从 plc无线传输

9 {  F6 |& X+ I* a: d

二、方案的好处

1. 免布线

2. 免运行费用

3. 传输稳定可靠,达泰电子16年工业无线通讯品牌" E8 a* b% {: S) s: d9 O

西安达泰电子有限责任公司 DTD434MC 西门子S7-200Smart 无线485 plc无线通讯 西门子plc无线通讯 一主多从 plc无线传输
7 X5 n/ {8 L  r3 p! Y4 z$ L  [

三、主站程序

主站程序我们采用分时循环采集的方式来依次读写4个从站的状态。程序编程采用毫秒定时器【T32】来作为系统的通讯采集周期。我们可根据实际需求调整参数大小。若使用GPRS通讯方式,出于对流量成本的考虑,需要根据实际情况调整通讯周期,以免增加不必要的后期费用。

. o; E( E( @: j" G4 |! a7 X
西安达泰电子有限责任公司 DTD434MC 西门子S7-200Smart 无线485 plc无线通讯 西门子plc无线通讯 一主多从 plc无线传输

四、从站程序

从站程序只需要根据主站的通讯格式设置保持一致,然后再使从站响应指令即可正常通讯。其他从站通讯程序,除地址不一样外,其他的参数均相同,后期可根据实际使用情况调整。


# E- v& b3 M1 `6 _! c* Q/ R7 {1 m) L- O  n/ \" ^: [

五、指令调用说明


0 Z6 r) x  A2 k0 Q  Z2 o# k& _

【Modbus Master Port0(v1.2)】通讯口0作为Modbus主站用到的指令。

2 R6 Q2 C7 `/ f; N( X- m. s( Z

【MBUS_SLAVE】通讯口0作为Modbus从站响应主站读写指令

! F: j; m. ?+ B' ?
: _" I: g- r) R0 [0 Z0 g

六、成功案例

·浙江箭环电气,两台西门子plc之间的无线通讯,一端移动,200米;
  U* _! b- @0 ~5 r) Y9 A, Z·宝钢集团余能电厂,分布机组转炉煤气流量监测,1公里;
8 a# I# U9 I0 N* v) ~+ r- z( {5 H·苏州水都环境公司,PLC在线控制液位,压力等信号,800m;
, s" _% B9 r% o* H·太原市汾源供水设备有限公司,台达PLC和台达触摸屏的通讯,50米,2017;
) e- I, t! C8 u: J5 K% h% O, ?·国电投朝阳燕山湖发电有限责任公司,两台水泵到控制室PC组态王,500米,2017;$ {* d5 F3 h9 A, g# `+ q8 Z
·成都纳尔美环境科技,西门子PLC与PC之间,3KM;
/ y8 ]1 a9 u, t- Z7 G1 {·青岛嘉华环境工程有限公司;S7-200和变频器到组态王,200M;% n& {7 ~  @1 f7 r" L: L
·渤海石油管理局(有限天津分公司)渤南作业公司 数据采集器到值班室,500米;2 h7 l/ f6 P( w5 P' R
·潍柴动力股份有限公司,威纶触摸屏和5台S7-200PLC无线通讯,300米,2012年;8 k& D; i( E$ q3 U6 ]
·山东重联电动车辆制造有限公司,S7-1200与3台S7-200无线通讯,1KM,2017;
& q* ~* ], ^1 m8 W·天马花源停车设备(北京)有限公司,1主5从PLC无线通讯,60M,2017;
( o! I! P. ]6 v  U8 \1 n# ^·盘锦晨通锅炉有限公司,触摸屏到S7-200,200米,2017;
$ N8 |& F( b! f- Y' [7 T% I·蚌埠市康普压缩机有限公司,威纶屏到200PLC,50米,2018;
$ Y% s: @. k- _& }% E2 r·天津科技大学,威纶屏和PLC,200米,2017;
- \) x/ {, T+ {·山东聊城阳谷电缆有限公司,PLC到触摸屏,200米,2017;
: o* w, A7 L; M. M8 Z4 ^·丹东东方测控技术股份有限公司,PLC到组态王,2017;+ z, V( t- d  p" V( w1 Y3 v# `
·上海首坤机电科技有限公司,S7-1200与11台S7-200之间无线通讯,500M,2017
% k, t. I8 T" c; z+ B; i·连云港振兴集团石化设备制造有限公司,力控与4台200smart无线通讯,300m,DTD434MC,2018;
4 ?; Y- Y# ]8 q+ O2 s. E5 W·山西易通环能科技集团有限公司,wincc到S7-200,300m,2018;
  I  |* q6 r* z* o·佛山市泓尔水处理设备有限公司,200smart之间无线通讯,600m,2018;" p8 Q3 w8 \- N8 c) A" z, N& |% U
·山东威普斯橡胶股份有限给公司,威纶屏到S7-200,PPI协议,1KM ,2018;
, A6 F* n4 t+ y& i9 x; s! o·江苏朝阳液压机械集团,200smart之间无线通讯,100m,2018
, h. R$ Y/ |9 U( b1 \

, g5 N% N4 d$ F* P  Z0 F8 @, H' ^: c
西安达泰电子有限责任公司 DTD434MC 西门子S7-200Smart 无线485 plc无线通讯 西门子plc无线通讯 一主多从 plc无线传输

七、相关案例

【资料】完整方案资料下载.pdf
8 j9 c: }; i1 r+ T【产品】DTD434M——西门子PLC专用无线通讯终端
, d6 K1 g8 {- h3 v& P: r【西门子】S7-1200与S7-200之间无线通讯视频; R/ O& n# X3 W9 `
【西门子】S7-1200之间无线通讯实例1 W. r! G* x- e1 m9 t5 G) e  t
【台达】台达触摸屏与PLC的无线通讯实例
+ f5 m$ a/ x$ Q. b7 ~* b8 R【三菱】8台三菱FX3U无线网络通讯方案. M( ^1 j" `8 @* S( i

! Y; L6 a$ |) x

1 N8 v, E+ a: e* q' F$ |2 A# Z1 t+ B/ \8 \5 r! T
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2025-5-23 12:27 , Processed in 0.055925 second(s), 32 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表