面试时有个公司提问的,1A电流要多宽的铜皮?还有铜皮多厚等?
' O% Q* K. ]( C请高手指教!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏4 支持!支持!1 反对!反对!
多交流!多指教!谢谢!

21

主题

97

帖子

403

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
403
推荐
 楼主| 发表于 2009-5-22 21:44 | 只看该作者
谢谢,
多交流!多指教!谢谢!

10

主题

129

帖子

2687

积分

认证会员B类

Rank: 25

积分
2687
推荐
发表于 2014-12-26 10:56 | 只看该作者
zhangyalin 发表于 2009-5-20 09:53
4 a0 T' T4 ~3 v& u7 V6 Z  S你去面试什么职位??怎么连基础的知识都不看看的?
2 ?* Y9 X! G$ P. }' E1A的电流需要1mm宽1OZ厚的铜皮
" V$ m; ^. x  L% d/ F7 i8 Z
你说的也太笼统了吧  即便是同宽同厚的铜皮,在不同温升和表层,内层的情况下 载流量也不同, 按你说的1MM 1oz 能走3A  不知道你的1A是怎么算的.

19

主题

107

帖子

1058

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1058
推荐
发表于 2013-9-25 13:54 | 只看该作者
duttdd 发表于 2010-5-21 04:06" W) u6 |4 l( u
如果是只是信号线1A 0.5mm就可以了,但是用作电源的就1A就需要1mm。

& i3 }: L% z9 M* |- A* C) ^什么信号线需要一A的电流啊{:soso_e114:}

30

主题

577

帖子

1万

积分

六级会员(60)

Rank: 6Rank: 6

积分
10676
2#
发表于 2009-5-20 09:53 | 只看该作者
你去面试什么职位??怎么连基础的知识都不看看的?
. f# C$ m# @( I# @1A的电流需要1mm宽1OZ厚的铜皮

6

主题

166

帖子

-1万

积分

未知游客(0)

积分
-11945
4#
发表于 2009-5-28 22:47 | 只看该作者
0.5mm就可以了

16

主题

382

帖子

6486

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
6486
5#
发表于 2009-6-3 21:29 | 只看该作者
有些公司 即便板子都是跑1A的 也叫你作大铜箔处理1 B" ^* Y$ i+ k) ]$ R
所以你看情况 一般来说1mm是够得

14

主题

93

帖子

1221

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1221
6#
发表于 2009-6-6 21:06 | 只看该作者

, [- b( U- x2 y/ {PCB设计铜铂厚度、线宽和电流关系表

评分

参与人数 1贡献 +10 收起 理由
admin + 10 感谢分享

查看全部评分

22

主题

139

帖子

302

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
302
7#
发表于 2009-6-6 23:55 | 只看该作者
發一個以前收藏的資料參考文件給大家參考

PCB_I.pdf

59.19 KB, 下载次数: 1109, 下载积分: 威望 -5

点评

附件里边,最后的文字:0.15*W(A),是不是不对啊? 比例:W=2mm,那么I=0.15*2=0.3A,如果把mm转换成mil,计算结果也不对。  发表于 2015-9-6 11:30

30

主题

577

帖子

1万

积分

六级会员(60)

Rank: 6Rank: 6

积分
10676
8#
发表于 2009-6-11 11:56 | 只看该作者
發一個以前收藏的資料參考文件給大家參考
; Q8 R( r, D$ _: U0 Y: vwebmouse 发表于 2009-6-6 23:55

3 U- B+ \* q1 t, O6 ~' {3 L" S
% I, h! j* \, Q9 v" q2 o老兄,你的资料里的刚好搞反了,不信你去看看。

0

主题

8

帖子

-8990

积分

未知游客(0)

积分
-8990
9#
发表于 2009-6-11 12:29 | 只看该作者
一般的原则是,不能低于20mil。

20

主题

366

帖子

5690

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
5690
10#
发表于 2009-7-4 17:23 | 只看该作者
本帖最后由 libsuo 于 2009-7-4 17:27 编辑 " ?' q# _4 A7 O' g2 f' r' v
老兄,你的资料里的刚好搞反了,不信你去看看。( Y1 R5 q) ]2 m
zhangyalin 发表于 2009-6-11 11:56

* x7 _$ P5 m3 {# Q" W$ H/ y0 R: \- }" m/ C; L" h6 U: _4 _7 v% s
我打开看了,确实资料出问题了,电流相同的情况下,铜皮厚的宽度还要求更大,
# p8 M1 ], N. z1 N, M! q" x: \+ k
- w& V, P7 {+ Z% @! R我也有个收藏的资料

PCB中的走线与电流的关系.pdf

59.67 KB, 下载次数: 1236, 下载积分: 威望 -5

点评

支持!: 5.0
支持!: 5
好  发表于 2014-1-27 13:30
善良 正直 无畏 执著

0

主题

13

帖子

-1万

积分

未知游客(0)

积分
-11976
11#
发表于 2009-7-9 09:30 | 只看该作者
刚学,谢谢提供资料。

1

主题

7

帖子

-8924

积分

未知游客(0)

积分
-8924
12#
发表于 2009-7-14 22:20 | 只看该作者
讨论了这么多,一个重要的条件都忘了,就是单板环境温升要求!
1 X1 T: s1 d1 c& K& `  P% J
3 [/ t+ r' M. B+ _6 X' z走线的通流能力决定于单板的叠层、尺寸、单板允许温升、铜厚、线宽、线长。根据IPC规范里有个经验值就是1oz铜厚10度温升下,0.5mm通流1A,取50%降额值一般工程设计为1mm为1A

点评

我看到一个公式 I=KT0.44A0.75 K为修正系数,内层为0.024,外层为0.048 T为温升 A为平方mil, 覆铜截面积  发表于 2011-5-21 16:57

评分

参与人数 1贡献 +10 收起 理由
Allen + 10 精确解答!

查看全部评分

Allen 该用户已被删除
13#
发表于 2009-7-14 22:40 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

25

主题

118

帖子

398

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
398
14#
发表于 2009-7-17 17:49 | 只看该作者
找这个IPC规范都找死我了,哪位有的话传一份上来吧
仿真达人

59

主题

179

帖子

2094

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2094
15#
发表于 2009-7-20 13:23 | 只看该作者
1A线宽1mm那时最小的线宽吧,能走大点更好
学习在学习,永远要学习