EDA365电子工程师网
标题:
关于orcad16.3 DRC检测
[打印本页]
作者:
野性的呼唤
时间:
2014-4-23 15:03
标题:
关于orcad16.3 DRC检测
以后用的是protel软件,在原理图画好后会电气性能检测,如果发现短路,protel是会报错的,现在用orcad16.3版本,有个地方电源和地短路了,但是drc居然没有任何错误。求解?
作者:
jacklee_47pn
时间:
2014-4-23 20:31
不要想把每一種工具都拿來做比較,手伸出五隻手指都不一樣長了,每個軟件都有優缺點,你覺得哪個好用就用哪個。
6 E0 {, A/ E' i% J8 Y' \
; D7 c* P- k' [8 I( c5 J
ORCAD 不是你想的這麼聰明。我不是設計者,無法體會他為什麼會這樣? 還是當初設計的時候沒有考慮到?
8 o, ?# t1 {; N2 _9 N
1 G9 E% O4 G( @1 R X
另外 ORCAD 幾乎每一個月都會有 HOTFIX 補丁在修正錯誤,請安裝最新補丁看看這個 DRC 問題有沒有解決。
作者:
Vincent.M
时间:
2014-4-24 10:02
OrCAD16.3不可能那么呆的,对于我们设计功能是足够用且足够细致了,只是没有用好它而已。
/ B: Y# Z1 Z4 Z( ?- \/ K) Z# n. f7 D
1.png
(29.2 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2014-4-24 10:01 上传
2.png
(27.07 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2014-4-24 10:01 上传
) d9 X$ R0 {; ~ Y
, ~$ G- b1 U( k: O- x
在DRC检查时,如果规范的做,需要电气检查和物理检查。如图示,很清楚了。
作者:
野性的呼唤
时间:
2014-4-24 12:32
解决了,非常感谢!!!
欢迎光临 EDA365电子工程师网 (http://bbs.elecnest.cn/)
Powered by Discuz! X3.2