EDA365电子工程师网

标题: 100A功率线该怎么走? [打印本页]

作者: wanglibing    时间: 2014-4-11 13:43
标题: 100A功率线该怎么走?
100A功率走线 干扰很大    一般怎么走线 可以有效降低干扰,请有经验的大侠 指点一下~~~  + n( \, m# `( D" b! |& u

作者: cvntao    时间: 2014-4-12 12:37
你知道100A是什么概念吗???????
作者: chensi007    时间: 2014-4-12 21:40
你知道100A是什么概念吗???????
作者: part99    时间: 2014-4-13 09:54
感觉100A要接一条铜管了
作者: rabbitlive    时间: 2014-4-13 09:58
偶也想知道,等大牛!
作者: zezq7sxa    时间: 2014-4-13 13:33
100A这是要接什么?
作者: zhanglaoye    时间: 2014-4-14 08:06
part99 发表于 2014-4-13 09:54
& F) E3 v! u0 C- F) r  `+ A7 g感觉100A要接一条铜管了

$ D- W  ?# c% k: p2 c几十上百A一般都是PCB上开锡槽再加铜条,铜条尽可能薄,多层重叠减少趋肤效应。
作者: littlepig    时间: 2014-4-14 09:04
开阻焊,贴铜条或者堆很厚的锡!
作者: wanglibing    时间: 2014-4-14 10:13
cvntao 发表于 2014-4-12 12:377 h% a, G2 j* z* J+ J
你知道100A是什么概念吗???????
# l- I5 X" r1 W' Y* e
100A电流很大吗? 火星来的吧
作者: cvntao    时间: 2014-4-14 11:04
wanglibing 发表于 2014-4-14 10:135 f  M5 D9 u5 t# Z" ~0 A4 x
100A电流很大吗? 火星来的吧

$ R% W! m  y5 F! G1 r* a! j1 V2 {# \在下还真的是孤陋寡闻了,没见过100A的电流,敢问如果你的线材、安装方式、自身内阻等加起来能达到0.1欧的话,你的损耗得有多大?
作者: seawolf1939    时间: 2014-4-14 11:30
人家讲不定只是瞬态100A,不是长时间有效值
作者: jacklee_47pn    时间: 2014-4-14 11:54
哇! 100A 的電流~~~   單芯線最少要用到 AWG#1 ,直徑 7.3mm 好粗喔!
作者: yuankai    时间: 2014-4-14 12:16
鉄电銲几控制线路
5 t- e! h1 q5 f/ P
作者: zhanglaoye    时间: 2014-4-15 11:46
jacklee_47pn 发表于 2014-4-14 11:54
0 Z1 ~" @: B6 C$ z5 r+ K; ^哇! 100A 的電流~~~   單芯線最少要用到 AWG#1 ,直徑 7.3mm 好粗喔!
3 s6 V8 \0 s9 `6 X
线路板中不可能这样搞,40多平方开玩笑呢。这种一般选3-3.5A1MM2,开锡槽再加扁铜带,印刷线路板用铜厚大于4OZ的,这是电源中的做法。其他地方有的可能厚铜箔加开锡槽多层也能满足。