作者: LWH7909    时间: 2013-10-11 13:21
标题: 各位DC-DC取样点是从滤波电容拉出取好.好还是负载端取好.
各位DC-DC取样点是从滤波电容拉出取好.好还是负载端取好.
作者: litao0603    时间: 2013-10-14 17:30
滤波电容
作者: zhanglaoye    时间: 2013-10-14 19:25
litao0603 发表于 2013-10-14 17:30  n, w% y* q& U: Z
滤波电容
4 A" H8 K* ~1 X3 z) }! `" |
同意,从负载端取干扰加大,有可能不能正常工作
作者: lizudong    时间: 2013-10-14 23:06
支持楼上的
作者: gx北部弯    时间: 2013-10-16 22:32
{:soso_e179:}同意楼上说法  A, ~5 S; y' ?; p& z

作者: yujingfa    时间: 2013-10-21 07:58
负载端吧,干扰的话要求反馈线走线要注意一点啦,不然从电容到负载端这一段的压降无法反馈
作者: 草场的羊    时间: 2013-10-21 14:35
接滤波电容,后面加大平面或走线,尽量使之不存在压降。
作者: rogetxu    时间: 2013-10-21 20:12
本帖最后由 rogetxu 于 2013-10-21 20:14 编辑
1 n9 N- J& M1 y" v: v
yujingfa 发表于 2013-10-21 07:58- Y) X8 P% p( q" c+ Y6 ~
负载端吧,干扰的话要求反馈线走线要注意一点啦,不然从电容到负载端这一段的压降无法反馈
: p8 ~; l' x+ X5 c! q" F
9 N" |$ ]  V" u" `8 k( a
不建议这样做。# p. r7 \) g3 N0 q4 u
1. 小电流的Buck没有必要。
5 r" p2 R0 J+ `% ?( y# S& F; M- L2. 大电流的buck采用分布式,缩短路径,降低压降。+ W# U8 n5 h5 m- g
3. 在AC/DC CONVERTER 或DC/DC 中回路如有等效电感,负载端反馈极易振荡,需要调整环路。得不偿失!
9 B8 ~. I+ X5 p8 E2 o. l4. 只有在负载电流极大,负载变化率>75%,可以考虑! 不过这是基本采用多相电源了。
作者: (雪狼)    时间: 2013-11-24 22:21
电感后面电容前面!