标题: 单点接地和多点接地的区别!!!
根据经验10MHz以下可以采用单点接地,超过10MHz就要使用多点接地,可是一直不理解两种接地的区别在哪里,像大面积敷铜那种方式是不是多点接地呢?多谢指点~
& Y6 P5 X6 O4 _4 e{:soso__16080489015165353642_1:}
作者: hewei_2000    时间: 2012-7-16 12:31
接地只与信号回路的具体情况相关。建议学习下“电磁场”这门课,就好理解了。
作者: lance_hnu    时间: 2012-7-16 14:38
hewei_2000 发表于 2012-7-16 12:31 ; h# R2 i7 j# h8 X
接地只与信号回路的具体情况相关。建议学习下“电磁场”这门课,就好理解了。
4 G2 c, E  |$ I" e4 N* X/ u2 L
“电磁场”这门课学过,但是没有提起这个概念,我学做PCB的时候才接触到的~
作者: lance_hnu    时间: 2012-7-16 14:44
luolicheng001 发表于 2012-7-16 12:34 , f# k+ F5 G+ m! d' W4 l% n  @$ R
低频电路中,信号的工作频率小于1MHz,它的布线和器件间的电感影响较小,而接地电路形成的环流对干扰影响较 ...

& p  k. m  a! `" m# }' L非常感谢,说的很详细。# y7 |6 |/ t8 }, p1 q: i0 {
如果单点接地的话,是不是我就不能大面积敷铜网了?
作者: chensi007    时间: 2012-7-16 18:55
lance_hnu 发表于 2012-7-16 14:44 & H: R' u8 L- s7 ?3 l5 J8 u$ r
非常感谢,说的很详细。$ x( a+ a% O' Y  v" ^* J
如果单点接地的话,是不是我就不能大面积敷铜网了?

4 s1 y0 _$ D( {9 O, B+ `7 y我认为单点接地之后,要铺铜与否,还是得考虑信号是干净的或者是脏的。如果一整片全铺的话干净信号和脏的信号返回路径还是混起来,起不到单点接地降低共阻抗干扰的作用了。所以,高频和低频分开铺。数字和模拟分开铺。
作者: lance_hnu    时间: 2012-7-17 08:50
luolicheng001 发表于 2012-7-16 17:02
; S3 a- f% A! ]2 m# f单点接地的重点是接地回流对信号的影响比较大,单点接地的信号通常是和大地信号时区分开来的,单点的地是 ...
" \8 m0 Q' J7 R1 [& l+ j  J
看来单点接地敷铜操作起来还有些难度的~{:soso_e100:}
作者: lance_hnu    时间: 2012-7-17 08:52
chensi007 发表于 2012-7-16 18:55
+ x# V8 B$ S: d( b) ?3 ?9 }" m我认为单点接地之后,要铺铜与否,还是得考虑信号是干净的或者是脏的。如果一整片全铺的话干净信号和脏的 ...
* T7 v0 @4 S9 ^% ~, l1 }8 X: N: T
嗯 很有道理 要是单点接地再全部敷铜的话 我觉得这就变成多点接地了~