标题: 请教,RJ45屏蔽金属外壳用不用接地
求教RJ45屏蔽金属外壳用不用接地,如果不接地有什么后果?
作者: skatecom    时间: 2012-3-9 17:20
看应用的场合了,一两米距离,不用屏蔽是没关系的
作者: part99    时间: 2012-3-10 00:40
搞块大的铜皮接上,命名为:CHGND
作者: yyzwj99    时间: 2012-3-11 23:09
假如网线上面的水晶头没有包铁呢?
作者: yyzwj99    时间: 2012-3-11 23:10
金属外壳
作者: zezq7sxa    时间: 2012-3-12 09:54
skatecom 发表于 2012-3-9 17:20 9 ~1 H. i6 b+ w! S) ~2 r
看应用的场合了,一两米距离,不用屏蔽是没关系的
) `+ x# G( y0 Q  a
就是说距离远就得接地了?
作者: zezq7sxa    时间: 2012-3-12 09:55
part99 发表于 2012-3-10 00:40
( g0 H4 m9 q* Z% o! n搞块大的铜皮接上,命名为:CHGND
# Q2 L  O, z/ f+ z' l
独立的地,不和其他的地接吗?
作者: zezq7sxa    时间: 2012-3-12 09:55
yyzwj99 发表于 2012-3-11 23:09 ( }9 s/ o9 ^% O( n- Z7 Q7 g- F0 `" @' C
假如网线上面的水晶头没有包铁呢?

8 {4 T; T6 ]; x4 K什么意思?
作者: skatecom    时间: 2012-3-12 10:49
zezq7sxa 发表于 2012-3-12 09:54
0 }5 {- v* F$ V& C$ m就是说距离远就得接地了?
' ]8 t: ?" ]4 i2 j  h  M0 m% }
是的,远了天线效应明显,就需要包地屏蔽来消除干扰
作者: qiangqssong    时间: 2012-3-12 16:28
接地,且与系统地隔离,防静电和防雷击!!!
作者: allen_ying    时间: 2012-3-14 11:02
要接地,与GND用电容隔离
作者: zezq7sxa    时间: 2012-3-16 10:27
skatecom 发表于 2012-3-12 10:49 ( r5 @( n% `- Q6 y" K! T
是的,远了天线效应明显,就需要包地屏蔽来消除干扰
) |# I5 X0 D6 ^1 S$ G
了解了。谢谢指导。
作者: zezq7sxa    时间: 2012-3-16 10:28
qiangqssong 发表于 2012-3-12 16:28
7 ?7 R# k: E, Z$ t  @3 |接地,且与系统地隔离,防静电和防雷击!!!

- {/ v3 C" y. {谢谢。
作者: zezq7sxa    时间: 2012-3-16 10:29
allen_ying 发表于 2012-3-14 11:02
' }; l/ G5 X3 F! V9 M2 n5 T  t+ |要接地,与GND用电容隔离
0 u4 P7 \; Y0 \$ P" Y
现在就这么弄了。
作者: bs_xa    时间: 2012-3-24 14:05
现在了解了。
作者: Christhenghao    时间: 2012-3-25 10:31
需要接地,我们公司的产品都是接了的,而且接的是机壳,这样可以起一定的屏蔽作用
作者: sandyxc    时间: 2012-3-25 12:51
把RJ45头处的铜皮,改为Chassis Gnd,并且与系统GND用磁珠或电容接起来(具体用磁珠还是电容,应该按你的实际情况选择,磁珠可以吸收部分静电能量,电容可以将高频噪声耦合到GND),
" e+ V' J( {5 T2 N另外RJ45头处的大铜皮与系统GND用Anti Etch隔离开,我们通常是40mil,以防静电放电过来,+ R/ c7 b* \: g  E. T" ]: {; _" C
; V) U6 H* Z/ U- ^- U6 y" N
我也是新手,以上内容仅供参考,希望对你有帮助,EDA365,真不错,我从上面获得了不少信息。
作者: zezq7sxa    时间: 2012-3-27 09:55
sandyxc 发表于 2012-3-25 12:51
4 u; h1 u7 O) C7 g4 x3 _- u' U把RJ45头处的铜皮,改为Chassis Gnd,并且与系统GND用磁珠或电容接起来(具体用磁珠还是电容,应该按你的实 ...
6 F# E4 W  g8 n$ Q
谢谢你的回答,了解了。
作者: 挑战极限    时间: 2012-3-30 17:22
话不多说,有图有真相!

截图A.jpg (78.42 KB, 下载次数: 49)

截图A.jpg

作者: hanxiaojing    时间: 2012-3-31 22:22
要接地,最好是接保护地,由于金属RJ45是对外接口,这样可以做ESD用。