EDA365电子工程师网

标题: 接负载掉电压啊?求救 [打印本页]

作者: zhangjaykan    时间: 2011-12-15 11:25
标题: 接负载掉电压啊?求救
本帖最后由 zhangjaykan 于 2011-12-15 11:35 编辑 1 t8 l3 z' ~0 o) ~9 Y! b7 k
& ~0 k' h; Z4 `/ T( }
    用这个TI的TPS54231搭得电路输入是12V左右,输出是5V,现在的情况是不接负载是输出是5V,一接上负载电压就掉到2.7V左右,负载是一个电子设备,峰值电流300mA左右,经测量接上负载后VSENSER只有0.44V,请问各位这是什么原因? TPS54231.pdf (730.58 KB, 下载次数: 267)
作者: gyxyrzq    时间: 2012-3-7 20:18
楼主试调取样电路R1跟R2的阻值看看
作者: gyxyrzq    时间: 2012-3-7 20:21
负载功率是否过大呢
作者: jacklee_47pn    时间: 2012-3-7 21:05
先在 C10 加上 47UF 電容器 , 看看有無改善。怕是瞬間抽電過大。另外檢查 L1 的規格,可承受電流是否大於 1A 。
% ]% M) f7 {. s) Z
& d5 ~! z8 l& z+ d% v
作者: aspire132    时间: 2012-3-8 11:34
同意4樓大大說的。
: h; I; i! H5 D" {# Q3 v+ Q6 a可以把C10換電解電容看看,其值100UF,OR更大
% H7 g  m; g# F; D最好還是要用電流探棒量測一下它的實際輸出電流及inrush current.4 v+ J  d! _2 `1 i  e/ w" l
請問你的負載是什麼電子設備?
& x8 j2 U  K+ o" O
作者: skatecom    时间: 2012-3-8 14:08
换感量更小的电感,5~8uH
作者: WYL_GW    时间: 2012-3-8 14:19
同意楼上,用4.7uH的即可。可把C2变成100uF的,C10那里加个小电容滤波
作者: qiangqssong    时间: 2012-3-8 16:54
楼主:) X0 [( u0 Z: K4 H6 B" f2 X
1、检查一下滤波电感过流能力是否足够?
# ?0 x0 s( P0 F+ f$ Q+ O2、对比SPEC发现你SS端和COMP端元器件的值用得与SPEC上不太一致,不知这块有没有影响?
$ {/ {; Z( S9 C$ y" x5 ^8 j1 f( ~其它地方应该影响不是太大!!
作者: yyzwj99    时间: 2012-3-8 23:21
可以尝试链接其他设备看看是否Ok,如果依然有问题,把R1 R2安必烈调大点试试
作者: aspire132    时间: 2012-3-9 08:46
我認為R1 和 R2目前值是適當的,不需要調…這有兩個可能:一是他的連接設備有可能有問題(短路造成負載電流抽的過大,已超過原先的IC額定電流),二是他的濾波線路出了問題(電感規格值可能選的不當)




欢迎光临 EDA365电子工程师网 (http://bbs.elecnest.cn/) Powered by Discuz! X3.2