EDA365电子工程师网

标题: 过孔的孔径和导线宽度有什么要求? [打印本页]

作者: xieyifu    时间: 2011-6-13 12:44
标题: 过孔的孔径和导线宽度有什么要求?
小弟初学者,想问一下,过孔的孔径和导线的快度有什么对应的关系没有?
作者: xieyifu    时间: 2011-6-13 12:46
还请大侠们帮小弟解答疑惑
作者: 苏鲁锭    时间: 2011-6-13 16:02
一般过孔孔径都会用常用值,比如我常用25/12的,焊盘直径25mil孔径直径12mil。
: J- M; V. I- C( b" s7 ^& G$ Z导线宽度和载流量有关,达到相应宽度即可。  l  D5 {# x) \: f* s
$ E: i2 R5 v. V/ o
当导线载流量大于过孔载流量时,就要增加过孔。比如有一条3A的导线要从顶层穿到底层,那最好打两个过孔。一般一个25/12的过孔可以按照走1A多电流考虑。
作者: xieyifu    时间: 2011-6-13 16:14
回复 苏鲁锭 的帖子3 p( G) g5 E1 d. ?8 M

4 f- O- z1 w$ i% H那我还想问一下 如果我的导线宽度为35mil,电流为2A,我可以用几个25mil/12mil进行换层,也可以用一个大的过孔换层,但那一种比较好呢?对于这个我有点糊涂。
作者: 苏鲁锭    时间: 2011-6-13 16:47
2A的话,2个过孔足够了。
作者: 苏鲁锭    时间: 2011-6-13 16:49
那个比较好,无非就是那种方式温升更低。想确实知道,只能做试验测试。
作者: xieyifu    时间: 2011-6-13 16:51
回复 苏鲁锭 的帖子7 e2 ^7 V6 b) \& F* ?1 u6 A1 c

2 q' ?$ e' U0 X# z* G0 N重点不是这个,重点是用两个小的比较好,还是用一个大的比较好,大哥,对这个我有点搞不明白。
作者: 苏鲁锭    时间: 2011-6-13 17:02
能回答你的只有“2A,一个小过孔差点劲,两个小过孔足够,两个大过孔肯定也足够,一个大过孔,不确定。”
作者: 苏鲁锭    时间: 2011-6-13 17:04
如果你不是空间紧张得要命,就不用追求减一个孔。如果你想知道1个孔够不够,可以做一个孔的板子,回来通电测一下温升。
作者: qiangqssong    时间: 2011-6-13 17:49
楼上说的有道理!!!
作者: ljdx    时间: 2011-6-13 18:18
xieyifu 发表于 2011-6-13 16:14
8 s6 z' |- a5 f回复 苏鲁锭 的帖子
0 R8 x; z& k- z- d
4 _, `7 k) H9 @1 {' ~% z那我还想问一下 如果我的导线宽度为35mil,电流为2A,我可以用几个25mil/12mil进行换层 ...
) H+ i8 R5 k9 a
1,12mil的孔径小了,20mil的孔径上2个比较保险,至于用一个大的过孔还是几个小过孔看情况,我觉得用一个大过孔比较好,但如果需要做塞油工艺的话,孔太大可能塞不住
作者: huo_xing    时间: 2011-6-14 22:14
35mil线可以过2A电流? 那得多厚的铜?2oz吗?
作者: 本无名    时间: 2011-6-15 13:20
12mil的孔过1A电流?是经验值还是验证过?35mil线可以过2A电流?# e7 _4 f* M8 ?9 ?7 W1 |
不靠谱吧
作者: xieyifu    时间: 2011-6-15 15:54
回复 本无名 的帖子
4 z8 o7 g* G3 {9 ^  a0 @0 a/ {& K+ v: X3 h
我只是假设 举个例子 没有验证过是否能走2A的电流
作者: 苏鲁锭    时间: 2011-6-16 14:09
35mil 2OZ 2A可以
作者: 本无名    时间: 2011-6-16 17:31
回复 苏鲁锭 的帖子6 I' H) |, S9 z' u  k/ J3 Z4 k6 n
, j5 g0 w, C% |. Y3 @6 [: \4 \
一般PCB工艺表层1OZ 内层0.5OZ  
作者: 苏鲁锭    时间: 2011-6-16 18:40
回复 本无名 的帖子
: g) E% L) ^) ^  d, H
1 w& A, r! U0 C: a8 {; S1 m不是密度很高的板子,2OZ;3OZ的也很常用。




欢迎光临 EDA365电子工程师网 (http://bbs.elecnest.cn/) Powered by Discuz! X3.2