在出网络表的时候有这些错误,还是比较多的。6 i; u; B8 b: I) n
Power or Ground Symbols used with wrong Net Name) P# u* o! D0 M" O' g: m: y
12V0
' ]2 Q, Q$ p6 \) nPOWER-UP-SHUTDOWN X1500  Y4100  - Power  Symbol used for net: +5V
. ~: f$ d' r* r; K* aPOWER-TRANSLATE X6300  Y9600  - Power  Symbol used for net: +5V, e% P4 {% B3 B* m$ n$ }; P" a, P
12V_MOS
+ ^+ Q5 e; l$ \; R- U( {+ ]POWER-UP-SHUTDOWN X4300  Y4100  - Power  Symbol used for net: +5V! d3 z% |( v+ K& P0 t: p
RESET-JTAG-UART X4000  Y5500  - Power  Symbol used for net: +5V
2 `$ A: J& w, ~0 M2 `( Q  U: T0 L; E。。。。。8 G) b  Y5 l: I) _8 n& e4 V# S
在添加电源的时候我都是右键直接添加的,再双击设置输入例如12V0。不知这样对不对?' Y1 i/ C4 u6 D1 E1 `
还有个问题哦,不同页之间的电气连接是不是一定要用OFFPAGE?8 R- E* r2 D' ~# R
1 g6 W& L  g6 u8 U) X! A

作者: mindray_ty    时间: 2011-4-11 17:36
回复 shuiye 的帖子
8 {, |0 L& m( e3 l+ x! f" G/ P" M7 h
8 e# H  i! y. e" T6 M. d. A* v这个问题是分页符的问题,添加分页符即可
作者: Happysheep224    时间: 2012-7-13 13:44
mindray_ty 发表于 2011-4-11 17:36 ; w0 y( S5 t2 ~7 G8 T# I9 U
回复 shuiye 的帖子
8 t  q6 O* H; }' _& N* q0 Q6 Z# u- Z' o% J
这个问题是分页符的问题,添加分页符即可
* ]6 n, t+ F2 r: G* y- E" U5 i