EDA365电子工程师网

标题: 关于高速信号线不同层的平行走线 [打印本页]

作者: ieracll    时间: 2009-9-18 09:22
标题: 关于高速信号线不同层的平行走线
高速信号线相邻两层平行走线会引起串扰等SI问题。可是如果一条走TOP层,一条走BOTTOM层,中间分别隔了VCC和GND层,那么是不是就不存在串扰的问题了?% }- e: [4 O  W. G% D7 Y
      另外开关电源的Phase线是高干扰源,如果在phase线下面走高速信号线的话,肯定会被干扰,为什么隔了两层还会有干扰,这个怎么理解呢?
作者: forevercgh    时间: 2009-9-18 13:05
注意你的信号回路,是否共用了VCC,GND?5 N# P- d& I- n* B4 v6 C) E$ K
你的SMPS的f多少?上管Drain电压多少?+ [, N( j1 b* O- N7 }! @% f
高速信号线频率多少?信号类型?
作者: ieracll    时间: 2009-9-18 13:11
高速信号100MHz,SMPS是指开关电源频率吗?那个是300KHz,上管Drain12V,Source 1.2V左右
作者: ieracll    时间: 2009-9-18 13:11
如果信号不共用是不是就没问题呢
作者: ieracll    时间: 2009-9-19 20:51
自己顶
作者: forevercgh    时间: 2009-9-22 09:07
“Source 1.2V”: v  t/ F! Z5 S
不可能吧,你想想SMPS如何工作的。0 g; j& P" O8 F& l+ T* Y- U
应该是你的Vout是1.2V吧?. ]3 ^8 t% H# x  K
你用的什么型号的芯片?1 V) }$ O. ?' M8 X
干扰通路应该是你的信号回流路径,SMPS中最敏感的信号线就是PHASE线,从板上分析下你的PHASE线回流路径
作者: lpch8    时间: 2009-9-22 17:37
那样岂不是把差分线的缺点放大,把优点减到最小,还不是走单线呢。