EDA365电子工程师网
标题: 多台S7-200Smart之间无线通讯例程 [打印本页]
作者: 乘风破浪2017 时间: 2018-5-24 14:00
标题: 多台S7-200Smart之间无线通讯例程
本方案为原创方案,版权归本公司所有。
如需转载,请注明文章出处。
\; p$ V4 l% t
一、方案基本情况
8 K, H& J! ]* U- ~
该方案可适用于3台以上西门子PLC,S7-200或S7-200Smart之间实现一主多从Modbus通讯协议的无线通讯。; R" q' j+ q' |8 B0 V

. v# @7 n4 k. N; T& t, r- |, H) v·适用PLC型号:S7-200和S7-200SMART
·通讯协议:Modbus-RTU
·通讯关系:一主4从
·通讯距离:3KM
·通讯方式:全数字加密无线传输
·无线通讯装置:DTD434MCY 西门子PLC专用无线通讯装置
西安达泰电子有限责任公司 DTD434MC 西门子S7-200Smart 无线485 plc无线通讯 西门子plc无线通讯 一主多从 plc无线传输
* @ T- o! |& ^+ c+ y' w4 B
1. 免布线
2. 免运行费用
3. 传输稳定可靠,达泰电子16年工业无线通讯品牌
4 O$ R! q7 A' V$ k- j9 @4 `" A
西安达泰电子有限责任公司 DTD434MC 西门子S7-200Smart 无线485 plc无线通讯 西门子plc无线通讯 一主多从 plc无线传输
* V6 x- x& \- o" R3 M+ O主站程序我们采用分时循环采集的方式来依次读写4个从站的状态。程序编程采用毫秒定时器【T32】来作为系统的通讯采集周期。我们可根据实际需求调整参数大小。若使用GPRS通讯方式,出于对流量成本的考虑,需要根据实际情况调整通讯周期,以免增加不必要的后期费用。
% g- S& Q5 }1 W2 A9 I; x* h! Y
西安达泰电子有限责任公司 DTD434MC 西门子S7-200Smart 无线485 plc无线通讯 西门子plc无线通讯 一主多从 plc无线传输
从站程序只需要根据主站的通讯格式设置保持一致,然后再使从站响应指令即可正常通讯。其他从站通讯程序,除地址不一样外,其他的参数均相同,后期可根据实际使用情况调整。
& s! y+ U$ f) c0 u5 }% W$ V8 j0 m0 `% y+ F7 x) L% @: p
" d8 `+ Q) F( f) a
【Modbus Master Port0(v1.2)】通讯口0作为Modbus主站用到的指令。
0 v8 ?5 d8 j. L: z" y9 v2 T
【MBUS_SLAVE】通讯口0作为Modbus从站响应主站读写指令
3 L% D9 n* s+ K1 e. k" Q3 f+ P4 L: R3 H$ p
·浙江箭环电气,两台西门子plc之间的无线通讯,一端移动,200米;- v- F$ D$ ~: @. V B5 r
·宝钢集团余能电厂,分布机组转炉煤气流量监测,1公里;
" ~7 P {" i0 ~; {6 M6 K. m·苏州水都环境公司,PLC在线控制液位,压力等信号,800m;7 a5 A* f& |- q$ d) t
·太原市汾源供水设备有限公司,台达PLC和台达触摸屏的通讯,50米,2017;
: v! ~% U$ p5 |4 U·国电投朝阳燕山湖发电有限责任公司,两台水泵到控制室PC组态王,500米,2017;) a$ H( c6 M2 |+ p: } Y; ^( a
·成都纳尔美环境科技,西门子PLC与PC之间,3KM;
% O' {3 B o* C8 l1 ^2 G·青岛嘉华环境工程有限公司;S7-200和变频器到组态王,200M;
/ V3 m; k* n* G7 Z) H·渤海石油管理局(有限天津分公司)渤南作业公司 数据采集器到值班室,500米;: e4 J9 |4 Q/ A( {3 z
·潍柴动力股份有限公司,威纶触摸屏和5台S7-200PLC无线通讯,300米,2012年;
8 F" i4 `: P; o7 q# X+ W·山东重联电动车辆制造有限公司,S7-1200与3台S7-200无线通讯,1KM,2017;
4 p$ E1 r( p, z5 o4 L+ W7 r: q·天马花源停车设备(北京)有限公司,1主5从PLC无线通讯,60M,2017;
, w" |) y( r: L* {8 {: L! l, o1 [·盘锦晨通锅炉有限公司,触摸屏到S7-200,200米,2017;
+ C5 k2 s- J, x' i$ W·蚌埠市康普压缩机有限公司,威纶屏到200PLC,50米,2018;3 Z5 |* c9 r7 k; o' j
·天津科技大学,威纶屏和PLC,200米,2017;
: z2 ~' {1 W$ }5 w·山东聊城阳谷电缆有限公司,PLC到触摸屏,200米,2017;$ u; y8 R, T6 }7 t' Q; V
·丹东东方测控技术股份有限公司,PLC到组态王,2017;, I9 U5 y7 l; }
·上海首坤机电科技有限公司,S7-1200与11台S7-200之间无线通讯,500M,2017
9 h% u" p$ _* c$ S7 P3 ]1 f O9 ~·连云港振兴集团石化设备制造有限公司,力控与4台200smart无线通讯,300m,DTD434MC,2018;
% t. C/ G0 `: O2 s, G" T·山西易通环能科技集团有限公司,wincc到S7-200,300m,2018;
- M6 e# H; q" p `3 I% Y·佛山市泓尔水处理设备有限公司,200smart之间无线通讯,600m,2018;, i: g: P6 x* I2 v* Y! o) z
·山东威普斯橡胶股份有限给公司,威纶屏到S7-200,PPI协议,1KM ,2018;9 y& ~1 |6 y/ q Q/ [4 R
·江苏朝阳液压机械集团,200smart之间无线通讯,100m,2018
; |" I6 l- `( w9 q+ G( m& P9 k9 ^ J7 A5 n; m$ w
西安达泰电子有限责任公司 DTD434MC 西门子S7-200Smart 无线485 plc无线通讯 西门子plc无线通讯 一主多从 plc无线传输
【资料】完整方案资料下载.pdf3 S: f7 E6 X9 U% a! \: D b
【产品】DTD434M——西门子PLC专用无线通讯终端' V5 |, ?; b7 N' Z9 Q, _
【西门子】S7-1200与S7-200之间无线通讯视频
$ v w c/ ?( j7 D5 R7 j% _【西门子】S7-1200之间无线通讯实例
; Q; [; O6 v+ j. W【台达】台达触摸屏与PLC的无线通讯实例
+ Z6 A4 o+ s: b" y- F; L! c) e9 B【三菱】8台三菱FX3U无线网络通讯方案# ^( X b; c- g# H+ _1 j
1 C" }- |1 f- \3 }2 D: [% i2 F2 c: \/ ]1 q8 Y
( A- c3 P! E" z
欢迎光临 EDA365电子工程师网 (http://bbs.elecnest.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |